Автор Тема: Офисы  (Прочитано 5085 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #15 : 06 Серпень 2008, 11:00:22 »
andery, так я про
"5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка."
Ксерокс - не ком. рабочее место, соответственно - отдельная группа.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #16 : 06 Серпень 2008, 11:15:53 »
Цитата: hi_tech
Ксерокс - не ком. рабочее место, соответственно - отдельная группа.
А принтер?
А если ксерокс - принтер?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #17 : 06 Серпень 2008, 11:27:33 »
andery, ну давай тогда так, принтер - не компьютер, а в п.5.12 "компьютерных штепсельных розеток".
Т.е. при оборудовании компьютерного рабочего места согласно этому пункту предполагается выделение розеток для подключения компьютера на отдельную группу, а оргтехники (принтер, ксерокс, факс и т.п.) на другую.
На практике такое увидеть практически негде, да и смысла я в этом не вижу.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #18 : 06 Серпень 2008, 11:36:27 »
Встречный вопрос, почему на рабочем компьютерном месте (группа компьютеров) на чертеже изображают не 2е, а 3и розетки (экспертиза на этом настаивает), ведь комп это монитор и системник?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #19 : 06 Серпень 2008, 11:41:40 »
трансформатор, а я так вообще минимум 4 рисую на рабочем месте, хотя если стоит ИБП, тои монитор и компьютер как минимум подключены через него. Т.е. по идее создателей ДБН необходимо скажем 2 розетки (компьютер) и 2 розетки (факс, принтер) подключить на разные группы. Класс?

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #20 : 06 Серпень 2008, 11:54:35 »
На мой взгляд принтер (если он не сетевой) и сканер нужно рассматривать как неотъемлимая часть рабочего компьютерного места, а оргтехнику я выделяю в отдельные группы.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #21 : 06 Серпень 2008, 18:53:56 »
трансформатор, Все вірно
ДБН
5.12  При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Офисы
« Reply #22 : 06 Серпень 2008, 18:55:51 »
трансформатор,
Встречный вопрос, почему на рабочем компьютерном месте (группа компьютеров) на чертеже изображают не 2е, а 3и розетки (экспертиза на этом настаивает), ведь комп это монитор и системник?
Двойну або тройну розетку підключену від одною групи ДБН трактує як 1 розетку

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю