Ну и последдняя система, с которой нужно разобраться.

Выдача сигнала на запуск насосов (с ДППК и кнопок запуска в каждом шкафу ПК)

Какие сигналы снимаем:

1. Не выход на режим
2. Если не выход то старт второго насоса
3. Авария по питанию
4. Пропало питание
5. Что еще?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.

Гость

  • Гість
Здесь есть требования к насосным, и к их автоматике
ДСТУ Б EN 12845:2011
ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.

Все таки пришлось потратить время и немного разобратся :) По простому пути не получилось.

Результат выкладываю, может кому то пригодится, заобно и будет повод обсудить все ли учтено.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вентиляторы. Не видно:
13.5.6 У приміщенні пожежного поста повинне бути:
1)   світлова та звукова сигналізація:
    б)   про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло- та димовидалення, підпору повітря;
    ж)   про несправність у системі;
    к) про несправність вентиляторів, приводів клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепло¬видалення;
    л) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;

2)   світлова сигналізація:
    б)   про відключення звукової сигналізації про спрацювання систем;

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю