Будем проектировать объект в г.Киев.
В приложенных файлах эскиз генплана и фотографии ТП которое находится возле територии проектируемого объекта.
Тема расстоянии ТП до стены поднималась тут о
http://eom.com.ua/index.php?topic=11393.msg81248#msg81248Согласно 2. ДБН 360-92 (п.8.20)
п.8.20. Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід споруджувати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м, від лікувальних і оздоровчих установ - відповідно не менше 25 м і 15 м.
1. А если стена глухая (без окон) чем этот разрыв определяется?
2. Противопожарным разрывом? Какой он в данном случае? 6/9м?
3. Существуют ли исключения в г. Киев?
3. Какой выход из данной ситуации?
4. Можно ли существующее ТП перенести в здание? Практикуется ли такое? По этой табличке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1353 там всего два трансформатора по 160кВА.
5. Переносить проектируемое здание нет возможности.
Помогите советом.
Как в Киеве подобные вопросы решаются?
Заранее благодарен.