Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился? Какой коэфициент нужно учесть? В каком нормативном документе это указано?
Спасибо.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии
А на какой ток Вы выбрали автомат по расчетному току?

В общем нужно смотреть ПУЕ
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових
колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у
табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові таінші щити і щитки,
а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя
не повинен перевищувати 5 с.


А потом время-токовую характеристику автомата.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2012, 10:27:30 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился?
SVET, нужно сматреть паспортные характеристики автомата, время отключение должно быть не более 5сек. Многие автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, спасибо. Уже разобралась. Смотрела по токовым характеристикам и согласно условиям ПУЭ, получается, что только не больше 40А автомат сработает.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
получается, что только не больше 40А автомат сработает
значить, великий опір петлі "фаза-нуль". потрібно щось змінювати. або використовувати
автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания

 