Добрый день.Вот нарисовал электрическую схему управления электрическим отоплением .Зацените какие будут замечания.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
electro`, Вы бы хоть как-то описали бы принцип работы...

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Принцип работы элементарно. в 5 комнатах установлены конвектора,в каждую комнату выведен датчик температуры воздуха выставлена температура на терморегуляторе 20 градусов,поступил сигнал с датчика ситема включаеться (а дальше смотрите по схеме электрической).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
electro`, а разве на конвекторах нет своей автоматики? А реле времени зачем? С рачетом у Вас что-то не то Ру=10кВт, Iр щита (12,9А) у Вас получается меньше чем ток одного конвектора (15,9А). Я думаю, что конвектора по 1,5кВт стоит повесить на одну фазу
« Останнє редагування: 28 Вересень 2012, 17:48:10 від Сугор »

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
да ошибся 10 квт ток 15,2 А(спасибо)

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
повесить конвектора 1, 5 кВт  на одну фазу чтобы равномерно распределить нагрузку(согласен спасибо)

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
реле времени что бы включались только в дневное время  (утро 6-00 до вечера 18-00).Конвектор с механическим регулятором ,для того что бы во всем помещении была одинаковая равномерная температура и используется термодатчик  (по одному в каждой комнате).

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реле времени - нормально, остальное .....

Конвекторы 3,5 - что такие большие комнаты?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
да три конвектора в комнате по 1,  1,5 кВт

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
в 5 комнатах установлены ....
Деловой паренек - шустрый
То у него 3х комнатная, то 5и комнатная...
Шучу
я рад за Вас, побольше Вам хороших клиентов  :)
И больше уверенности в себе - не бойтесь, если знаете
[/quote
Дмиьрий Юрьевич а как вам сама схема.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство QF2 на каждый конветор - это дифреле или дифавтомат?
Если дифреле, тогда на каждый конветор дополнительно поставить автоматический выключатель на 20А.
Если дифавтомат, тогда номинал срабатывания должен быть 20А.

Можно поставить одно дифреле на все конвекторы + на каждый конвектор автоматический выключатель.
Что Вы имели ввиду под QS1? Разъедитнитель? Откуда берется фаза L1, идущая на контакт Р1.1?   
Думаю, что всю цепь управления нужно запитать от автоматического віключателя QF  на 6А.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство QF2 на каждый конветор - это дифреле или дифавтомат?
Если дифреле, тогда на каждый конветор дополнительно поставить автоматический выключатель на 20А.
Если дифавтомат, тогда номинал срабатывания должен быть 20А.

Можно поставить одно дифреле на все конвекторы + на каждый конвектор автоматический выключатель.
Что Вы имели ввиду под QS1? Разъедитнитель? Откуда берется фаза L1, идущая на контакт Р1.1?   
Думаю, что всю цепь управления нужно запитать от автоматического віключателя QF  на 6А.
[/quote
дифавтомат,
поменяю на 20 а(хотя на 25 тоже можно кабель 3х2,5 мм2 )
QS1 автом.выкл. фаза на Р1.1 от авт.выкл. 6А

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как вам сама схема.
Алибаба дал полный ответ?
Дмитрий Юрьевич если свашей стороны нет замечаний тогда я думаю Алибаба дал полный ответ.Хотя насчет 20 а автомата я не совсем согласен можно и 25 А

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый electro, проектирование, на мой взгляд, есть наука точная.
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректен.
Попробуйте учесть следующие параметры.
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
и только после этого выберите нужный параметр защиты.
Не совсем корректно выбирать автомат по сечению кабеля...

Как пример:
Выполните расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль" для кабельной линии сечением 2,5мм2 (материал медь)
При длине участка 50м
И токе испытуемого автомата 20А и 25А...

как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В".
Всего лишь рекомендую. :)
спасибо за советы Дмитрий Юрьевич.Просто занимаюсь если можно это назвать проектированием сам,нет опытного наставника поэтому может быть много и замечаний,но буду стараться.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый electro, проектирование, на мой взгляд, есть наука точная.
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректен.
Попробуйте учесть следующие параметры.
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
и только после этого выберите нужный параметр защиты.
Не совсем корректно выбирать автомат по сечению кабеля...

Как пример:
Выполните расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль" для кабельной линии сечением 2,5мм2 (материал медь)
При длине участка 50м
И токе испытуемого автомата 20А и 25А...

как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В".
Всего лишь рекомендую. :)
???

Живу в трехкомнатной квартире. Обогреваюсь конвекторами. В трех комнатах по 1,0 кВту, в кухне 800 Вт. Питание осуществлено по двум линиям: одна 1,5 мм2, другая 2,5, дальше 1,5. Питаются от общего автомата 16А "С".

К теме в другой ветке - на вводе в квартиру стоит автомат 25А. Уже 4 зимы и всё  :thumbsup:.

 