Автор Тема: Оцените распределительную схему 16 этажного жилого здания  (Прочитано 14815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так стоп, у вашому будинку один під'їзд а не два7
да 1, подъезд.
Ой запутался. Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.
А вот освещения машинного отделения освещается СО1 и СА4. Вот.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. шкаф котельной обычно на два ввода - мы всегда ведем туда два луча
:thumbsup: ... в щит типа ЯВР.
шкаф лифтов ставим наверху, рядом шкаф АВР и тоже ведем по 2 луча до каждого лифта (пару раз было как замечание экспертизы, теперь всегда так делаем)
АВР совсем не обязательно. Если два лифта в одном машотделении, то к каждому по линии от разных секций ВРУ.
Якщо умовна висота будинку менше 47 м
Кстати о высоте. Заградительные огни на самой высокой точке здания.
все щиты индивидуальной сборки.
Ну тогда нужно и конструкцию щитов разрабатывать. :wall:

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да 1, подъезд.
Ну тоді виходить порушення. Хоча воно досить незначне, думаю не варто переживати. В принципі, при бажанні ваш щит ЩЛ можна притягти за вуха до статусу ГРЩ. А от щодо підключення вогнів світлової огорожі тут уже дійсно не викрутитись ніяк (третій абзац п. 4.5.1). Хіба що позиціонувати АВР як одну з секцій ВРП, тільки так. Бо інакше буде зауваження.
Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.
А вот освещения машинного отделения освещается СО1 и СА4. Вот.
А, тоді ясно. А яка потужність ліфта, точно 10 кВт?
Ну і навздогін ще кілька зауважень і досить:)

1. На АВР немає резерву, але ж туди будуть підключатись пульти пожежної і охоронної сигналізацій, контролю загазованості, можливо також пульт диспетчеризації інженерного обладнання, домофон. Я б зробив ще 3-4 резервні групи.
2. Немає цілої купи електроприймачів, характерних для 16-поверхівки, зокрема:
- вентиляторів підпору повітря (100% повинні бути, пп. 4.13, 4.14 і як наслідок 4.17 ДБН   
  "Житлові будинки"), сантехнікам великий привіт;
- насосів протипожежного водопостачання (табл. 1* СНиП "ВК"), ще один привіт
   сантехнікам;
- пристрою очистки сміттєпровода (ви ж не будете заперечувати, що тут 100%
  є сміттєпровід, і чистять його явно не вручну);
- розетки для антенного підсилювача;
- покажчик номера будинку.
3. Електропідігрів воронок здається повинен живитись від ВРП, а не від ЩО, це п. 8.7
    нашого ДБН В.2.5-23.
4. Все-таки на вводі QS чи QF?
5. Ну і всякі дрібні опечатки, наприклад двічі написано "до вентилятора димовидалення 1", також не буває провода ПВ (буває ПВ1, ПВ3 або ПВ4), ну це вже придирки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.:thumbsup:  beer як завжди на висоті
А от щодо підключення вогнів світлової огорожі тут уже дійсно не викрутитись ніяк (третій абзац п. 4.5.1).

Я це питання тут піднімав http://eom.com.ua/index.php?topic=11648.0 ...
На АВР немає резерву, але ж туди будуть підключатись пульти пожежної і охоронної сигналізацій, контролю загазованості, можливо також пульт диспетчеризації інженерного обладнання, домофон. Я б зробив ще 3-4 резервні групи.

5. Ну і всякі дрібні опечатки, наприклад двічі написано "до вентилятора димовидалення 1", також не буває провода ПВ (буває ПВ1, ПВ3 або ПВ4), ну це вже придирки.

- покажчик номера будинку.

Приймається.
2. Немає цілої купи електроприймачів, характерних для 16-поверхівки, зокрема:
- вентиляторів підпору повітря (100% повинні бути, пп. 4.13, 4.14 і як наслідок 4.17 ДБН   
  "Житлові будинки"), сантехнікам великий привіт;

Лінія СВ, щит ЩВ - живлення підпору повітря.
- насосів протипожежного водопостачання (табл. 1* СНиП "ВК"), ще один привіт
   сантехнікам;

Вони підключенні в іншій частині проекту торогового центру на 1-3 поверсі (розташовуються в підвалі).

- пристрою очистки сміттєпровода (ви ж не будете заперечувати, що тут 100%
  є сміттєпровід, і чистять його явно не вручну);
- розетки для антенного підсилювача;

Не було в мене завдання на підключення. Не знаю як у вас, а у нас ці сміттєпроводи відразу заварюють.
4. Все-таки на вводі QS чи QF?

Авжеже QF (автоматичний вимикач)  то опечатка )
 

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
мої 5 коп:
- РП-04 СКТП. ввідні автомати перевернуті
- автомати на маршрутизатор. навіщо вказувати фірму виробника? кількість фаз/полюсів? підозрю що 1фаза. тоді смисл кабеля 4(!)*2.5?
- рубильники перекидні ВР32. на вулиці 21століття, а ми все вписуємо "маде ін СССР".
- сигналізація наявності фаз. 3 чи 1 фазна?
- насос №2 в підвал - Рроз - опечатка
- не пляшет математика по вводу 2: 98кВт + 7кВт = 116кВТ, тоже с косинусом.
- ЩО: тех. дані на "лінії" і в "щитку" різні
- АВР вентиляції. 2 ввід разервний. знову наслідки використання раритету: ППН-35
- схема живлення ЩОК. 63А(АВР)-32А(ЩОК до лічильника)-32А. а нема номіналів автоматів 40А та 50А?
поки досить придиратися. добре я  свої проекти не показував.
чому ВВГ 4х185 (600грн/м) а не 2АВВГ 4х95 (2х60грн/м)
да і з компенсацією ще спірне питання. в живу виявиться інакше ніж на папері.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2012, 00:22:30 від Solid »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
мої 5 коп:
- РП-04 СКТП. ввідні автомати перевернуті
- сигналізація наявності фаз. 3 чи 1 фазна?
- насос №2 в підвал - Рроз - опечатка
- не пляшет математика по вводу 2: 98кВт + 7кВт = 116кВТ, тоже с косинусом.
- ЩО: тех. дані на "лінії" і в "щитку" різні
- схема живлення ЩОК. 63А(АВР)-32А(ЩОК до лічильника)-32А. а нема номіналів автоматів 40А та 50А?
принято. 

- автомати на маршрутизатор. навіщо вказувати фірму виробника? кількість фаз/полюсів? підозрю що 1фаза. тоді смисл кабеля 4(!)*2.5?
Я это копировал с схемы подключения маршрутизатора размещенной на сайте.

- рубильники перекидні ВР32. на вулиці 21століття, а ми все вписуємо "маде ін СССР".
А какая альтернатива? Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
Ну и если честно, я эту схему делал 7 лет назад, 2 года назад немного переделывал из-за изменений количества квартир и ТУ.

чому ВВГ 4х185 (600грн/м) а не 2АВВГ 4х95 (2х60грн/м)
Да, тут из-за неопытности (незнания цен) облажался, монтажники потом попросили заменить на АВВГ 4х240.
В параллель кабели не ставлю, особенно если можно выбрать сечение высшего номинала. Об этом на форуме не раз дискутировали. 

А... и еще, дом строится , проект прошел все экспертизы.  :D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
да і з компенсацією ще спірне питання. в живу виявиться інакше ніж на папері.
Ну с электрическими плитами я за это не переживаю, ведь они составляют основную нагрузку. Да и данные с ДБНа.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:32:15 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
перекидний рубильник фірми SOCOMEC -Sircover 400A (каталог СВ-Альтера)
Change-over switches ABB - OT400***3CP (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/57bb434446c6f1fdc125798b003507be/$file/1SCC303003C0201.pdf)

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая альтернатива? Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
ВР32 Кореневского завода НВА дешевле и надежнее SOCOMECов и тоже 21 век

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Solid Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 09:50:42 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, ти ж сам писав
все щиты индивидуальной сборки.
а тепер ти хочеш заводське ВРУ
для себе я сам збираю
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:33:12 від Solid »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Solid, были б заводские ВРУ с такими рубильниками (не ВР32), я бы их в индивидуальные со спокойной душой закладывал.
А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).

Sugor

  • Гість
А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).
andery, попробуй схему ВРУ вписать в опросный лист любого производителя, я думаю, будут небольшие проблемы

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
да нема нічого критичного в ВР32, але останні які я ставив із 3х 2 зломалися, в одномі вісь в іншому гніздо для ручки привода, пластик розкришився. якість жахлива.
ти кажеш що замінили ввідний кабель на АВВГ 4Х240мм2  - придеться монтажникам з ним повозитися....
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 10:40:08 від Solid »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю