да 1, подъезд.
Ну тоді виходить порушення. Хоча воно досить незначне, думаю не варто переживати. В принципі, при бажанні ваш щит ЩЛ можна притягти за вуха до статусу ГРЩ. А от щодо підключення вогнів світлової огорожі тут уже дійсно не викрутитись ніяк (третій абзац п. 4.5.1). Хіба що позиціонувати АВР як одну з секцій ВРП, тільки так. Бо інакше буде зауваження.
Освещение лифтовой шахты входит в комплект оборудования лифта.
А вот освещения машинного отделения освещается СО1 и СА4. Вот.
А, тоді ясно. А яка потужність ліфта, точно 10 кВт?
Ну і навздогін ще кілька зауважень і досить:)
1. На АВР немає резерву, але ж туди будуть підключатись пульти пожежної і охоронної сигналізацій, контролю загазованості, можливо також пульт диспетчеризації інженерного обладнання, домофон. Я б зробив ще 3-4 резервні групи.
2. Немає цілої купи електроприймачів, характерних для 16-поверхівки, зокрема:
- вентиляторів підпору повітря (100% повинні бути, пп. 4.13, 4.14 і як наслідок 4.17 ДБН
"Житлові будинки"), сантехнікам великий привіт;
- насосів протипожежного водопостачання (табл. 1* СНиП "ВК"), ще один привіт
сантехнікам;
- пристрою очистки сміттєпровода (ви ж не будете заперечувати, що тут 100%
є сміттєпровід, і чистять його явно не вручну);
- розетки для антенного підсилювача;
- покажчик номера будинку.
3. Електропідігрів воронок здається повинен живитись від ВРП, а не від ЩО, це п. 8.7
нашого ДБН В.2.5-23.
4. Все-таки на вводі QS чи QF?
5. Ну і всякі дрібні опечатки, наприклад двічі написано "до вентилятора димовидалення 1", також не буває провода ПВ (буває ПВ1, ПВ3 або ПВ4), ну це вже придирки.