Вітаю колеги. Розраховую лінію зовнішнього освітлення.
Підкажіть, хто стикався, який пусковий струм у світлодіодної лампи А60 потужністю 12Вт (звичайна, та шо з патроном Е27).
Скільки іх можна підвісити до автомату 8 А за характеристикою спрацювання "С". Розумію, що є пусковий струм, треба підключити світильники
та підібрати автомат щоб спрацював при 1 фазному кз у кінці лінії.
Я рахую що на автомат 8А з характеристикою "С" можно підключити десь біля 13 таких ламп. (якщо міркувати пропорціями, є данні по БП Meanwell 24Вт, там пусковий імпульс 30А, поділив на 2, то до 12Вт десь 15А.) Так зрозуміло міркувати не дуже вірно, але данних не знайшов по пускових струмах LED ламп А60...
UPD. На просторах інтернету з'явилася таблиця в якій кажуть, шо пусковий струм "поганих" світлодіодних ламп становить 100-200Iном. з тривалість 100мкс. Тоді виходить, що на С8 можна повісити штук 100 цих ламп.
Вірити чи ні, як вважаєте?