Здравствуйте!
Проектирую шкаф управления технологическим оборудование. Питание шкафа L1,L2,L3,PEN. Есть 5 автомтов однополюсных по 6А для питания цепей 220В: цепь управления пускателями, питание плк, питание освещения шкафа, птание звуковой сигнализации и резерв. Хочу поставить один вводной 2-х пол.(фаза и ноль) перед ними, общая подача питания 220В. Есть ли смысл в нем?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #1 : 15 Квітень 2014, 11:24:10 »
1. Надеюсь, что у вас разделение РЕN проводника на N-нейтральный и РЕ-защитный уже выполнен на вводе щита.
2. Если вы управляете одним механизмом, агрегатом, то питание  цепей управления от общего автомата защиты логично. Но если это различные механизмы, эл.двигатели и т.д., то лучше цепи управления их защищать своими автоматами (так как при выводе в ремонт отдельного электрооборудования его необходимо обесточить в соответствии с ПТБ).
3. При выполнении п.2, общий автомат в цепях управления необязательный, автомат защиты цепей управления должен стоять после линейного автомата защиты электропривода.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #2 : 15 Квітень 2014, 12:42:55 »
вводной проводник PEN имеет сечение 70мм2. подсоединяется на перфорированную шину PE. от нее провода идут на клеемы PE для каждого трехфазного двигателя. один проводник с этой шины идет на ряд соединенных клеммников N, к которым подключаются N провода цепей 220.

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #3 : 15 Квітень 2014, 18:11:01 »
Если правильно понял, вопрос стоит о вводном коммутационном аппарате в данный шкаф? ИМХО, на вводе необходим коммутационный аппарат (рубильник, силовой выключатель или автоматический выключатель). Если рубильник, силовой выключатель - то на номинальную нагрузку шкафа, если автомат - то расчет с коэффициентом одновременной нагрузки
« Останнє редагування: 15 Квітень 2014, 18:12:34 від vitamin_D »
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #4 : 16 Квітень 2014, 09:31:53 »
Если правильно понял, вопрос стоит о вводном коммутационном аппарате в данный шкаф? ИМХО, на вводе необходим коммутационный аппарат (рубильник, силовой выключатель или автоматический выключатель). Если рубильник, силовой выключатель - то на номинальную нагрузку шкафа, если автомат - то расчет с коэффициентом одновременной нагрузки
Внимательно читайте задаваемые вопросы и обсуждаемую тему.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #5 : 16 Квітень 2014, 10:52:18 »
Если правильно понял, вопрос стоит о вводном коммутационном аппарате в данный шкаф? ИМХО, на вводе необходим коммутационный аппарат (рубильник, силовой выключатель или автоматический выключатель). Если рубильник, силовой выключатель - то на номинальную нагрузку шкафа, если автомат - то расчет с коэффициентом одновременной нагрузки
Внимательно читайте задаваемые вопросы и обсуждаемую тему.
"Питание шкафа L1,L2,L3,PEN" А с этой записью что предлагаете сделать? просто проигнорировать? Или при работах в данном шкафу отключать всю площадку или предприятие?
« Останнє редагування: 16 Квітень 2014, 10:54:08 від vitamin_D »
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #6 : 16 Квітень 2014, 11:14:08 »
В теме обсуждается вопрос способа защиты цепей управления в щите управления. И я задал вопрос о разделении PEN проводника исключительно в контексте установки 2-х полюсного автомата для общей защиты цепей управления, так как согласно норм устанавливать коммутирующие аппараты в цепях РЕN проводника запрещено.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #7 : 16 Квітень 2014, 11:36:36 »
тьфу, блин :o  Так а зачем даже ноль на автомат :wall:??? Ведь это ведет к удорожанию Сорри,  за ответы выше :-[
« Останнє редагування: 16 Квітень 2014, 11:42:11 від vitamin_D »
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #8 : 16 Квітень 2014, 13:49:10 »
тьфу, блин :o  Так а зачем даже ноль на автомат :wall:??? Ведь это ведет к удорожанию Сорри,  за ответы выше :-[
Как я понял рассматриваемый объект, это нефтедобыча, тоесть электрооборудование устанавливается во взрывоопасной зоне и цепи управления его должны защищаться согласно норм, аппаратами защиты установлеными как в фазном так и в нульевом рабочем проводах ( как вариант 2-х полюсным автоматом).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматы в шкафу управления
« Reply #9 : 16 Квітень 2014, 14:25:18 »
Хочу поставить один вводной 2-х пол.(фаза и ноль) перед ними, общая подача питания 220В. Есть ли смысл в нем?            
                     
                        
Смысла нету, только запутаешь эксплуатацию лишним АВ в цепях управления. У тебя и так на каждый узел управления свой автомат. Только сколько у тебя пускателей для двигателей? Разумно конечно управлять пускателем напряжением от его силового автомата и поставить на каждый пускатель свой автомат в цепи управления. Хотя не увидев всей схемы и тех процесса целиком невозможно однозначно сказать.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 