ellal, циркуляр неплохой, но у нас все-таки свои НТД действуют:
ДБН В.2.5-27-2006_Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
1)2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
- защитных проводников;
- заземляющих проводников устройств защитного, функционального и молниезащитного заземлений, если такие устройства в электроустановке здания (сооружения) предусмотрены (см. также 2.4.1.8 );
- металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;
- металлических частей каркаса здания (сооружения) и металлических конструкций производственного назначения;
- металлических частей систем вентиляции и кондиционирования;
- основных металлических частей для усиления строительных конструкций, таких как стальная арматура железобетона, если это возможно;
- металлических покрытий (оболочек, экранов, брони) телекоммуникационных кабелей (при этом следует принять во внимание требования собственника указанных кабелей или организации, обслуживающей эти кабели, относительно такого присоединения).
Проводящие части, которые входят в здание (сооружение) извне, должны быть соединены с проводниками основной системы уравнивания потенциалов как можно ближе к точке ввода этих частей в здание (сооружение).
Примеры выполнения систем уравнивания потенциалов и применения защитных проводников приведены в приложении Д.
2) 4.3.5 ...
Объединение открытых и сторонних частей в дополнительную систему уравнивания потенциалов может быть выполнено как путем присоединения каждой из них к общему проводнику (шине дополнительной системы уравнивания потенциалов), так и без использования этого проводника (шины).