Автор Тема: Основная и дополнительная система уравниванияпотенциалов  (Прочитано 3405 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ellal

  • Гість
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. У меня два вопроса:
1 К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?
2 Согласно техническому циркуляру Росэлектромонтажа 23/2009 п 4: "При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте." Получается: специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:близлежащий щит-трубы-ванна-и т.д.? Правильно ли я поняла.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ellal, циркуляр неплохой, но у нас все-таки свои НТД действуют:
ДБН В.2.5-27-2006_Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
1)2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
-   защитных проводников;
-   заземляющих проводников устройств защитного, функционального и молниезащитного заземлений, если такие устройства в электроустановке здания (сооружения) предусмотрены (см. также 2.4.1.8 );
-   металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;
-   металлических частей каркаса здания (сооружения) и металлических конструкций производственного назначения;
-   металлических частей систем вентиляции и кондиционирования;
-   основных металлических частей для усиления строительных конструкций, таких как стальная арматура железобетона, если это возможно;
-   металлических покрытий (оболочек, экранов, брони) телекоммуникационных кабелей (при этом следует принять во внимание требования собственника указанных кабелей или организации, обслуживающей эти кабели, относительно такого присоединения).
Проводящие части, которые входят в здание (сооружение) извне, должны быть соединены с проводниками основной системы уравнивания потенциалов как можно ближе к точке ввода этих частей в здание (сооружение).
Примеры выполнения систем уравнивания потенциалов и применения защитных проводников приведены в приложении Д.
2) 4.3.5   ...
Объединение открытых и сторонних частей в дополнительную систему уравнивания потенциалов может быть выполнено как путем присоединения каждой из них к общему проводнику (шине дополнительной системы уравнивания потенциалов), так и без использования этого проводника (шины).

ellal

  • Гість
Спасибо, очень емкое слово "Извне". Сразу все становится ясно. В ДБН В 2.5-23-2003 такого слова нет. Дополняю вопрос 2: Если в ванной есть розетка, провод дополнительной системы уравнивания потенциалов мы присоединяем к ней, а не тянем от щитка. Так?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ellal
2: Если в ванной есть розетка, провод дополнительной системы уравнивания потенциалов мы присоединяем к ней, а не тянем от щитка

При наличии в ванной комнате розетки для стиральной машины или электробойлера можно присоединиться к РЕ-проводнику розетки, если такое решение приемлемо с конструктивной точки зрения.-Ответ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТа» из ДНАОП 0.00-1.32-01 Вопросы и ответы
предупреждая последующие дополнения вопросов по ДСУП  ;) - см.http://eom.com.ua/index.php/topic,952.msg6922/topicseen.html#msg6922

ellal

  • Гість

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю