Всем- здравствуйте! SOS!   Получила результаты экспертизы  проекта ЛЭП-6кВ  длиной 6,5км. Замечание: на ПС110/35/6 кВ   в  ячейках КРУН  использовать МРЗС-05 с ВВ/ТЕL  нельзя, в связи с отсутствием  оперативного  переменного тока.. ( в ТУ на стадии проектирования эта информация отсутствовала).  Разработала новую схему с РС80м2-30С. ЛЭО согласно, но заказчик против.. Просит   оставить  обязательно  МРЗС-05 с ВВ/ТЕL, но тогда необходимо устанавливать шкаф оперативного тока  ШОТ-1М.  Подскажите, пожалуйста, другой , менее дорогостоящий вариант,  по Украине...   И заранее  огромная благодарность, если и схемой принципиальной поделитесь....  С уважение, EL.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #1 : 14 Липень 2012, 07:46:55 »
Lana.W, МРЗС-05 с ВВ/ТЕL могут работать как на постоянном так и на переменном опертоке.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #2 : 14 Липень 2012, 10:35:26 »
схемой принципиальной поделитесь....

на сайте производителя кстати есть и схемы на постоянном опер токе с МРЗС-05 и с ВВ/ТЕL
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm

Offline Lana.W

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #3 : 14 Липень 2012, 20:57:08 »
Добрый вечер, спасибо за ответ ! На следующей неделе поеду на ПС110/35/6кВ, посмотрю на месте, что за ситуация с релейной защитой и  какое конкретно оборудование требуется дополнительно установить... Тогда задам вопрос более конкретно. Но очень приятно, что ответили! С ув. и благодарностью, Алена.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #4 : 16 Липень 2012, 11:50:01 »
Дабы не повторяться посмотрите еще вот тут. Там я описывал для чего нужен ШОТ и почуму в Киеве его сейчас ставят везде.http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю