Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с определением уровня молниезащиты.
Здание одноэтажное (подвал+1 этаж) прямоугольной формы. На первом этаже помещение ЗРУ 10кВ, в подвале - каб.этаж.
Класс огнестойкости - І.
В подвале класс пожароопасной зоны   - ПII-a.
Ожидаемое количество поражений объекта за год (расчетное)  N=0.015...0.018
Согласно приложения А пункт4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 подходит
"Здания и сооружения или их части, поме-
щения которых согласно ДНАОП 0.00-
1.32-01 и НАПБ В.01.056-2005/111 отно-
сятся к зонам классов П-І, П-ІІ, П-ІІа"
"Для зданий и сооружений І и ІІ степени огнестойкости при 0,1<N≤2 и для ІІІ÷V степени огнестойкости при 0,02<N≤2" - а у меня N меньше 0.1. Далее пишут II , ІІІ уровень. Так какой выбирать??? Запуталась... Помогите, пожалуйста.



Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
olena24, а ПС открытая?

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересный вопрос )) Потратил несколько минут на поиск и все-таки нашел ответ на сайте.

http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0

Quote (selected)
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).

Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
olena24, а ПС открытая?

Само здание - закрытая ПС, но возле него еще будет 2 трансформатора. Я считала коэф-т только для самого здания.
Интересный вопрос )) Потратил несколько минут на поиск и все-таки нашел ответ на сайте.

http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0

Quote (selected)
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).

Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:

1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.


 Спасибо, пока буду смотреть отраслевые нормативы.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, по этому объекту: для молниезащиты трансформатора устанавливаем прожекторную мачту, а на ней - освещение и молниеприемник. На каком ближайшем расстоянии от трансформатора может устанавливаться эта мачта? Трансформатор 110/10кВ. По расчетам получается 4.5 м от мачты до трансформатора. Можно ли на таком расстоянии ставить мачту?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
olena24, если на территории ОРУ есть металлические конструкции опор ВЛ то нужно расчитать зоны защиты которые они образуют, возможно этого будет достаточно.
Посмотри вот здесь: http://www.elec.ru/articles/novye-resheniya-shem-oru-stancij-i-podstancij-110-/, http://www.start-el.ru/projects/project/. На фото хорошо видно как выполняется молниезащита на ОРУ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю