Автор Тема: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.  (Прочитано 1690 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зіткнувся з такою проблемою. Крита автостоянка на першому поверсі багатофункційної споруди. Пожежогасіння- водяне спринклерне. Які ставити сповіщувачі для запуску системи оповіщення та димовидалення. Якщо димові - чи не буде випадкового спрацювання від вихлопних газів та руху повітряних мас припливно-витяжної вентиляції. Якщо теплові - інерційність спрацювання буде велика!!! Що підскажете, як хто діяв в подібних ситуаціях???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для запуска ДУ надо ставить дымовые. Оборудовали уже большое количество автостоянок - ложняков нет.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках? Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям? Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям?
Поскольку в крытой автостоянке есть ВПТ, то 99%, что она отапливаемая. Водозаполненные установки ВПТ работают от +5, а с сухотрубами я ни разу не сталкивалась, разве что на открытых участках стоянок.

А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках?  Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Это допрос?  :) 
Могу перечислить: Securiton, Aritech, Apollo, Esser, СистемСенсор и т.п., всех уже не припомню. Характеристики есть в интернете.
Учитівая, что отечественная продукция вроде как уже по тем же ЕН-ам идет, тоже должна нормально стоять.
Ваших не ставили  :)
« Останнє редагування: 05 Липень 2012, 16:47:18 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая    rga!
Спасибо!
 Ответ меня вполне удовлетворяет. И необходимые выводы для себя сделал.
Все приведенные Вами извещатели имеют реальные параметры явно превосходящие технические требования прописанные в 7 части еэна. Практически все эти изделия имеют специальную защиту электронного блока от проникающей влаги. Все это стоит реальных денег. Так что соответствовать EN54-7 для извещателя это только первая ступенька. Для особых помещений нужны и извещатели с особыми параметрами, а не просто первой ступени соответствия нормативу по виду продукции.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю