Автор Тема: Соединители для арматуры  (Прочитано 4948 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединители для арматуры
« Reply #15 : 17 Липень 2012, 12:49:02 »
andery, теории не знаю, к сожалению, не силен, но если мы используем не арматуру а проволоку по фасаду, то суммарное сечение проволоки на много меньше суммарного сечения арматуры. В принципе необходимо делать расчет на допустимую плотность тока в арматуре, но это требование было в старом типовике, в ДСТУ я такого требования не помню...
      Розрахунки і експерименти показали, що провідником, прокладеним фасадом залізобетонної споруди піде лише 10% струму спійманної блискавки. Решта 90% затікає до риштунку залізобетону і якимись там манівцями простує до землі. З огляду на це і було запропоновано прокладати доземні провідники всередині каркасів з/б конструкцій (тобто там, де блискавці і так "подобається"  :-[.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединители для арматуры
« Reply #16 : 17 Липень 2012, 13:02:54 »
Evgen Koc, но это же не соединитель арматуры, а девайс для крепления полосы... В данном случае, если для молниезащиты используется не арматура, а полоса, то какая разница как ее прикрепят к арматуре дорогим хомутом или бесплатной проволокой?
Raf, полностью разделяю Ваше мнение. В отводе тока участвует не единичная арматура, а вся вертикальная арматура каркаса, которая присоеденина к сетке, т.е ток молнии пойдет по всем доступным путям. сечение арматуры д25мм - 490мм2, в колоне минимум 8 вертикальных арматур, т.е сечение арматуры колоны будет 3920мм2. Даже если арматура не варится, то, по крайней мере, вертикальная арматура не может быть связана "ненадежно", иначе каркас развалится еще до заливки бетона. У кого есть возможность то пусть попробует связать две арматурины, ну хотябы длинной по 3м.
      1. Якщо приєднати плаский провідник "безкоштовним дротом", а не випробуваним злучником, є великий ризик "коштовного" руйнування з/б деталі споруди.
      2. Проектувальники-конструктори запевняли мене, що у місці переходу колони у ригель достатньо, щоби прути риштунку колони і ригеля йшли паралельно принаймні 1 м. Тобто в'язати їх з механічних міркувань і не обов'язково.
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 09:34:15 від Evgen Koc »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединители для арматуры
« Reply #17 : 17 Липень 2012, 13:12:19 »
що провідником, прокладеним фасадом залізобетонної споруди піде лише 10% струму спійманної блискавки. Решта 90% затікає до риштунку залізобетону і якимись там манівцями простує до землі.
железобетон + индукция.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединители для арматуры
« Reply #18 : 17 Червень 2016, 11:57:08 »
Evgen Koc, добрый день.
Есть такой вопрос, Вам наверное уже известен. На Украине изготавливают комплектующие из нержавейки. В местах соединения стержней применяют медные шайбы-прокладки.
У Вас хоть и оцинковка, и способ соединения другой, но что можеьте сказать о этой проблеме или не проблеме.
Вредна или не вредна эта гальваническая пара? если да, то ....
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169873&page=14
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединители для арматуры
« Reply #19 : 17 Червень 2016, 19:15:26 »
Якщо це просто мідна шайба, а сам замок між двома елементами штанги уземлення є суцільно із нержавної сталі - у такому випадку я не знайшов якихось пересторог щодо небезпек корозії. Тобто: такі з'єднання є цілком придатними для систем уземлення.

 