Evgen Koc, но это же не соединитель арматуры, а девайс для крепления полосы... В данном случае, если для молниезащиты используется не арматура, а полоса, то какая разница как ее прикрепят к арматуре дорогим хомутом или бесплатной проволокой?
Raf, полностью разделяю Ваше мнение. В отводе тока участвует не единичная арматура, а вся вертикальная арматура каркаса, которая присоеденина к сетке, т.е ток молнии пойдет по всем доступным путям. сечение арматуры д25мм - 490мм2, в колоне минимум 8 вертикальных арматур, т.е сечение арматуры колоны будет 3920мм2. Даже если арматура не варится, то, по крайней мере, вертикальная арматура не может быть связана "ненадежно", иначе каркас развалится еще до заливки бетона. У кого есть возможность то пусть попробует связать две арматурины, ну хотябы длинной по 3м.
1. Якщо приєднати плаский провідник "безкоштовним дротом", а не випробуваним злучником, є великий ризик "коштовного" руйнування з/б деталі споруди.
2. Проектувальники-конструктори запевняли мене, що у місці переходу колони у ригель достатньо, щоби прути риштунку колони і ригеля йшли паралельно принаймні 1 м. Тобто в'язати їх з механічних міркувань і не обов'язково.