Стоит задача - подключить угольный котел Defro Duo 75 кВт к 220В. По паспорту "мощность - 346 Вт" (электрическая, полагаю)
Помогите, пожлст, разобраться:

1. Действительно ли мощность электрическая такого котла 346 Вт? Не мало?

2. Какой и откуда брать косинус фи и коэф использования (в ДБНе не нашел)?

Спасибо заранее.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #1 : 23 Серпень 2012, 22:19:55 »
Lancer, вот паспорт http://defro.org.ua/duo.pdf
Подключение к розетке. Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #2 : 24 Серпень 2012, 10:17:16 »
Данные собственно из паспорта и взял  :)

То есть потребление котла сводится к потеблению вентилятора ?

Ну допустим. А какой брать для расчета коэф использования и косинус?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #3 : 27 Серпень 2012, 08:48:51 »
Нашел в Тяжпромовском справочном проекте для КОТЕЛЬНОЙ Ки=0,6, cos = 0,7. Можно это применить непосредственно для котлов?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #4 : 27 Серпень 2012, 19:18:21 »
Тема открыта и очень актуальна: расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ.

Кто имел дело с котельной, прошу откликнуться.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #5 : 27 Серпень 2012, 22:23:36 »
расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ
Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор
Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #6 : 28 Серпень 2012, 07:00:30 »
Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .

Два котла по 346 Вт, работают только в зимне-осенние месяцы года. Ки=1, соs=0,75 это эмпирические цифры?

Насчет ТУ. Мощность на шинах вводного шкафа получается больше, чем допустимая по ТУ 3,5 Квт.  Сейчас выложу рассчет нагрузок, может, я не верно рассчитываю.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #7 : 28 Серпень 2012, 08:33:47 »
Pyсумм=Py*Кол-во

Pp=Pyсумм*Ксп (Ксп - коэф спроса/использования)

Ip=Sp/Uн

Все нагрузки, кроме ШУН, однофазные. Сумма Pp=Pp на шинах вводного щита.

Ток на шинах вводного щита: Ppсумм/(1,73*0,38*cosj).
cosj - средний косинус єлектроприемников.


Где я неправ?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #8 : 28 Серпень 2012, 08:52:49 »
Расчет котельная
Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #9 : 28 Серпень 2012, 09:33:15 »
Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .

Спасибо.

Меня смущает, что суммарная расчетная мощность получилась 3,5 кВт (такая же как разрешенная по ТУ). И то я коэффициентами подогнал, чтоб она такой стала. Может быть нужно учесть какой-то коэффициент одновременности? Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #10 : 28 Серпень 2012, 10:30:58 »
Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.
может наоборот? 3-4 раза в день подкинуть угля?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение угольного котла
« Reply #11 : 28 Серпень 2012, 13:15:42 »
Информация от тепловиков. Говорят, так.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: