Автор Тема: Кабель в трубе  (Прочитано 9592 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель в трубе
« : 23 Липень 2008, 08:22:36 »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как определить на сколько снизиться длительно допустимый ток кабеля, при прокладке его в металлической трубе, а то в ПУЭ данная информация есть только для проводов.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #1 : 23 Липень 2008, 10:32:15 »
Kirlos, Для кабелю труба це середовище прокладання (для труби я приймаю як в повітрі). Якщо кабель прокладений в землі,а ділянка >=10м у трубі, то Іт.д. прийдеться брати як для повітря. Для окремих проводів труба це оболонка в котрій вони можуть бути розташовані в довільному порядку, з різною кількостью нагружених жил.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #2 : 23 Липень 2008, 10:40:26 »
Цитата: IgorS
для труби я приймаю як в повітрі
это подтверждаеться где нибудь в нормативных документах, т.к. ИМХО труба всё же препятствует отводу тепла с поверхности кабеля. И ещё если труба заложена в монолит перекрытия, это будет считаться как в земле? :)

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #3 : 23 Липень 2008, 10:54:22 »
ПУЭ п. 1.3.10 "... для кабелей  - по табл. 1.3.6-1.3.8, как для кабелей проложенных в воздухе..."

z

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #4 : 23 Липень 2008, 11:36:00 »
берутся данные кабеля как для воздуха только в том случае, если заполняемость трубы не более, кажется 33%. полистай ПУЭ, я встречал эти ограничения

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #5 : 23 Липень 2008, 12:33:01 »
Kirlos, Я не зустрічав, тому беру як для гірших умов(в повітрі), дотогож щоб фідерний кабель визначався тільки по Іт.д. практично не буває, частіше визначальними чинниками е: по падінню напруги, по чутливості захисту і про.. Так що перетин виходить більше чем при виборі по Іт.д..

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #6 : 23 Липень 2008, 12:46:14 »
Цитата: IgorS
тому беру як для гірших умов(в повітрі)
При сечении кабеля больше 120 квадрат длит. доп. ток для кабеля на воздухе больше чем для кабеля в земле.
Входите тесными вратами

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #7 : 23 Липень 2008, 13:21:06 »
Цитата: AleksandrPol
При сечении кабеля больше 120 квадрат длит. доп. ток для кабеля на воздухе больше чем для кабеля в земле.
откуда такая информация и чем это обусловлено может быть?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #8 : 23 Липень 2008, 13:23:21 »
AleksandrPol, При струмах навантаження біше 100А прокладати кабелі в металевих трубах неможно.

Olena_VN

  • Гість
Re: Кабель в трубе
« Reply #9 : 23 Липень 2008, 13:26:32 »
Quote (selected)
если заполняемость трубы не более, кажется 33%

2z
для протяжки 1-ой категории сложности суммарное сечение кабелей проходящих в одной трубе не должно превышать 32% сечения защитной трубы, а максимально - 42%.
В ПУЭ говорится, что при открытой прокладке защитных труб ток принимается как при покладке по воздуху, а при замоноличеных трубах - как про прокладке в земле.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #10 : 23 Липень 2008, 13:39:58 »
Цитата: IgorS
При струмах навантаження біше 100А прокладати кабелі в металевих трубах неможно.
А ссылку на норматив можно?
« Останнє редагування: 23 Липень 2008, 13:58:11 від Kirlos »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #11 : 23 Липень 2008, 15:11:25 »
Цитата: AleksandrPol
При сечении кабеля больше 120 квадрат длит. доп. ток для кабеля на воздухе больше чем для кабеля в земле.
откуда такая информация и чем это обусловлено может быть?
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #12 : 23 Липень 2008, 15:13:56 »
AleksandrPol, При струмах навантаження біше 100А прокладати кабелі в металевих трубах неможно.
Да, хотелось бы ссылку на норматив.
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #13 : 23 Липень 2008, 17:32:23 »
Зараз трудно, найду повідомлю.

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #14 : 23 Липень 2008, 21:13:15 »
Цитата: AleksandrPol
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.
Я думаю, что следует, всетаки ориентироваться на ПУЭ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.