Автор Тема: Тип пожарных датчиков в детском саду  (Прочитано 2837 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Какой тип пожарных извещателей нужно использовать в системе пожарной сигнализации в детском саду - дымовые, тепловые или комбинированные?

В ДБН В.2.5-56:2014 "Системы протипожежного захисту" в Приложении (таблице) А.1 пункт 7.2 для детских дошкольных учреждений указывается оборудование СПС - "Все помещения с использованием дымовых или комбинированных извещателей (кроме помещений для приготовления еды)".
То-есть нужно использовать либо дымовые либо комбинированные, либо и те и те?
Тепловые извещатели нельзя?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То-есть нужно использовать либо дымовые либо комбинированные, либо и те и те?
Тепловые извещатели нельзя?
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
6.4.3 Теплові пожежні сповіщувачі
   Теплові пожежні сповіщувачі зазвичай вважають найменш чутливими з усіх існуючих типів сповіщувачів. Зазвичай тепловий пожежний сповіщувач спрацьовує, коли висота полум’я досягає приблизно третини відстані від основи вогнища до стелі.
ДБН В.2.5-56
7.2.6
в)   теплові пожежні сповіщувачі слід використовувати згідно з ДСТУ ЕN 54-5, якщо в зоні контролювання в разі виникнення пожежі на її початковій стадії передбачається тепловиділення, а застосування інших типів сповіщувачів недоцільно через наявність факторів, що призводять до їх хибних спрацювань;

То есть, инерционность тепловых извещателей выше, чем у дымовых. А учитывая контингент (дети дошкольного возраста), чем раньше сработает сигнализация, тем больше шансов вывести всех малышей из здания. Поэтому тепловые и запрещено ставить, разве что в кухне, где будут откровенные ложняки у дымовых.
Тем более, что в детском саду сложно найти помещение, где первичным признаком будет именно тепло, а не дым.
Так что ставить нужно дымовые, а если очень надо или хочется тепловые, то ставить разрешено комбинированные.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, спасибо за ответ.

В данном садике частично смонтирована ПС. Во всех помещениях кроме тамбуров и ещё одного небольшого помещения установлены дымовые. А в этих тамбурах тепловые (везде по 2 штуки).

1) Я предполагал заменить по одному тепловому в них на дымовые датчики. То-есть один тепловой и один дымовой. Проводка останется, и заменится только тип одного датчика. Выйдет практически один комбинированный датчик, если так вообще можно...

2) Но можно ли один датчик
В ДБН В.2.5-56:2014:
7.2.7 Пожежні сповіщувачі повинні використовуватися згідно з вимогами експлуатаційних документів та з урахуванням середовища контрольованих приміщень.
7.2.8 Допускається встановлювати в одному приміщенні один пожежний сповіщувач за умови виконання 7.2.7.


(Как-то тут давненько на форуме это вопрос уже поднимался, но обсуждение ушло в левые дебри личного отношения к нормативам)

То может ли пустой тамбур метр на метр быть условием только одного датчика? И какие такие вимоги експлуатаційних документів должны быть у датчика для этого?
____________________________

Если же убрать два тепловых (если их "совсем совсем" нельзя), и вместо них два дымовых - то будет в два раза дороже. Хочется понять обоснование можно или нельзя один датчик.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данном садике частично смонтирована ПС. Во всех помещениях кроме тамбуров и ещё одного небольшого помещения установлены дымовые. А в этих тамбурах тепловые (везде по 2 штуки).
Один безадресный извещатель в помещении уже давным давно разрешен нормами.
Отсюда вопрос: какого года давности проект, по которому производился монтаж?
Тот же ДБН В.2.5-56 говорит:
Ж.6.2 Якщо протягом п'яти років із моменту експертизи (експертної оцінки) проектної доку¬ментації СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти повторну експертизу (експертну оцінку).

И соответственно, новый проект должен быть выполнен по сегодняшним нормам. То есть, можно устанавливать 1 извещатель в помещении, если площадь позволяет.
Что касается тамбуров. Если это тамбуры у дверей выхода на улицу, то тепловые там просто будут реагировать на сквозняки. Мы, например, в таких тамбурах извещатели вообще не ставим. Если тамбуры внутренние, смело меняйте их на дымовые. Установка датчиков разных типов ничем не обоснована.
Есть такой пункт:
7.2.6
д)   якщо в контрольованій зоні невідома домінуюча ознака виявлення пожежі на початковій стадії, то в цьому разі рекомендується застосовувати комбінацію пожежних сповіщувачів, які реагують на різні ознаки пожежі або комбіновані пожежні сповіщувачі;

Но в тамбурах если что-то и будет, то только дым из соседних помещений.

Эксплуатационные документы на извещатель - его паспорт и другая документация от производителя. Учет среды контролируемых помещений - температура, влажность и т.п.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для установки одного дымового извещателя в помещении нужно выдержать какие размеры от извещателя до стен?
Эти расстояния до каждой стены должны быть не более 3,75м или не более 5,3м (по Таблице 7.2, ДБН В.2.5-56:2014)?
Для помещения до 3,0м шириной в пункте 7.2.9 расстояние до стены 7,5м дается. Но если помещение шире 3-х метров?

В документации на датчики обычно ссылаются на нормативы в вопросах размещения.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для установки одного дымового извещателя в помещении нужно выдержать какие размеры от извещателя до стен?
Эти расстояния до каждой стены должны быть не более 3,75м или не более 5,3м (по Таблице 7.2, ДБН В.2.5-56:2014)?
Для помещения до 3,0м шириной в пункте 7.2.9 расстояние до стены 7,5м дается. Но если помещение шире 3-х метров?
Изучайте матчать. В ДБН все достаточно четко написано.
К таблицам есть картинки, там все расстояния указаны для квадратного и треугольного размещения.
Если помещение шире 3м, то п.7.2.9 на них не распространяется и делаем по Таблицам.
А вытекают эти расстояния из Таблицы А.1 Значення робочих радіусів і обмеження щодо висоти приміщень ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Для дымовых извещателей рабочий радиус - 7,5м, т.е. диаметр круга, в котором извещатель чувствует дым - 15м. Порисуйте круги соответствующего диаметра над разными помещениями, может, понятней станет.

В документации на датчики обычно ссылаются на нормативы в вопросах размещения.
Это о чем?

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это о чем?
Это имел ввиду:
И какие такие вимоги експлуатаційних документів должны быть у датчика для этого?
Эксплуатационные документы на извещатель - его паспорт и другая документация от производителя.
В документах на извещатели не указывают габариты размещения.

Изучайте матчать.
Это точно. Я ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 видимо плохо знаю. Пошел грызть.
Благодарю за подсказки.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В документах на извещатели не указывают габариты размещения.
И не должны. Это указывает ДБН. Если извещатель сертифицирован по ЕН54, то к нему применимы требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 и, соответственно, ДБН В.2.5-56.
Документация говорит о чувствительности, влажности, вибрациях, температуре, защищенности от влаги и пыли, совместимости и т.п., что тоже должно учитываться при выборе извещателя.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю