3.1.19.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
СПАСИБО!
Но в этом пункте реч идет об отходящих линиях, а вопрос стоит об вводном автомате?
Скорее подойдет п. 4.1.18 ПУЕ
Повинна бути передбачена можливість зняття напруги з кожного автоматичного вимикача на час його ремонту або демонтажу. З цією метою в необхідних місцях повинні бути встановлені рубильники або інші апарати для зняття напруги.
Апарат для зняття напруги перед вимикачем кожної лінії, яка відходить від РУ, не вимагається передбачати в електроустановках:
з висувними вимикачами;
зі стаціонарними вимикачами, в яких на час ремонту або демонтажу вимикача допустиме зняття напруги спільним апаратом з групи вимикачів або з усієї РУ;
зі стаціонарними вимикачами, якщо забезпечено можливість безпечного демонтажу їх під напругою за допомогою ізольованого інструмента.
и еще
http://eom.com.ua/index.php?topic=9921.msg70626#msg70626