Автор Тема: SOS!!! организационно-технических мероприятия! Нужна помощь!  (Прочитано 3218 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CUPER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем форумчанам привет! Решил обратится к бывалым электрикам с таким важным вопросом: в последнее время на наше предприятие зачастил с плановыми проверками госэнергонадзор! В принципе всем требованиям мы соответствуем, но есть пару заданий, которые решить не просто. Одно из них базируется на ПТЭЭС пункт 5.1.6.: 1. Разработать организационно-технические мероприятия по содержание электроустановок в рабочем состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, ПУЭ, ПБЭЭ, инструкций и других НД
2. Разработать организационно-технические мероприятия по подготовке электроустановок к работе в осенне-зимний период.


Кто что знает по этому поводу??? Что там конкретно должно быть??? Может у кого есть пример??? Ответьте!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
CUPER,
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в стационарных электроустановках, являются:
оформление работ нарядом или распоряжением;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

При работе без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, должны быть выполнены мероприятия, препятствующие в электроустановках напряжением выше 1000 Вольт приближению работающих лиц к этим токоведущим частям на расстояние менее допустимых, а в электроустановках напряжением до 1000 Вольт – мероприятия, исключающие прикосновение к токоведущим частям. Эти работы должны производиться вдвоем по наряду.

К числу таких мероприятий относятся:
безопасное расположение работающих лиц по отношению к находящимся под напряжением токоведущим частям;
организация непрерывного надзора за работающими;
применение основных и дополнительных изолирующих средств, позволяющих производить работы непосредственно на токоведущих частях.

Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно:
работать с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами одежды и в головном уборе;
располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним и только с одной боковой стороны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие части расположены сзади или с двух боковых сторон.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать в согнутом положении, если при выпрямлении не исключено касание токоведущих частей, находящихся под напряжением.

На электроустановках, расположенных в помещениях особо сырых, с токопроводящей пылью, едкими парами, а также в помещениях, опасных в отношении пожара
 или взрыва, производство работ на не отключенных токоведущих частях ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В помещениях с повышенной опасностью могут в случае необходимости производиться работы на не отключенных токоведущих частях с применением дополнительных мер безопасности, определяемых лицами, выдающими наряд или отдающими распоряжение.

Работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением, должны производиться с применением основных и дополнительных изолирующих защитных средств.

и так далее...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, что касается
Разработать организационно-технические мероприятия по содержание электроустановок в рабочем состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, ПУЭ, ПБЭЭ, инструкций и других НД

Думаю речь идет не о том, что ты написал. По моему все гораздо проще, с них требуют разработку и выполнение графика ППР (система планово-предупредительного ремонта). Вариант графика ППР можно посмотреть здесь.
Когда работал в городских сетях, график разрабатывался отделом ПТО, а на предприятиях им занимается ОГЭ.
CUPER, если у Вас отсутствует график ППР (что само по себе полный писец :wall:) , как вы вообще обслуживаете электроустановки?
Наверное Вы их только ремонтируете, когда они выходят из строя :P.
По второму вопросу сказать ничего не могу.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   1. Перечитайте ПТЭ, я попытался ответить,но уж больно объёмно получается.
   2. Обычно весной Госэнергонадзор проверяет подготовку к грозовому периоду, а осенью подготовку к зиме.Попробуем ответить.
Хотя универсального ответа не будет.
   1. Наличие низких температур-проверка систем обогрева РЗА,измерительных средств и прочих электроустановок,которые бояться
мороза.
   2. Соблюдение санитарных норм для электроперсонала.
   3. Наличие осадков: гололёд,снег,сильный ветер. Значит борьба с гололёдом,заносами,очистка от снега.
   4. Прошла зима: паводки,наводнения и прочее.
   Будете добавлять или убирать по своему усмотрению. И по каждому пункту приказы,распоряжения,инструктажи ,графики проверок,осмотров,ремонтов,учёбы электроперсонала.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю