Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #15 : 18 Червень 2012, 16:02:27 »
На стоянке будет отличная естественная вентиляция - крыша у неё есть, а стен - нет. Первый уровень - на земле, а второй - на крыше первого.
А на тему "так уже получается 758кВт", то "вопрос новичка" - а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
« Останнє редагування: 18 Червень 2012, 16:04:50 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #16 : 18 Червень 2012, 16:11:32 »
а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
можно, только нужно предусмотреть автоматику отключения электроприемников, если мощности одного трансформатора будет недостаточно. А вообще стоит выполнить расчет нагрузок для всевоможных режимов: "нормальный" (работают два транса), послеаварийный (один транс), один вариант для зимы, второй - для лета. Возможно появится подогрев пандуса и ливневки в паркинге.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #17 : 18 Червень 2012, 19:52:03 »
Повторю вопрос: кому нужна ІІІ категория на
...Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.)...
если есть возможность запитать их по второй категории - а эта возможность есть (2-х трансформаторная ТП).
Так почему бы не сделать людям хорошо?
ДБН же не запрещает завышать категорию.
Сколько у нас было разных домов/комплексов (І, ІІ категории) со встроенными помещениями - ни разу никто не выделял их в ІІІ категорию - зачем?
Мощности трансов не хватает в п/а режиме? Ну так поставьте 1000 кВА - не велика разница в цене по сравнению с 630-м, а проблем в єксплуатации в будущем будет меньше. Как обычно экономим не на том.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #18 : 18 Червень 2012, 21:23:30 »
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #19 : 19 Червень 2012, 12:06:19 »
...Так почему бы не сделать людям хорошо?
Руководство нашей организации (как впрочем и многих других) думает не об этом, а о том, на чём бы поэкономить...
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.
17 этажей + 18-й (мансарда).
И соответственно делаю вывод: сухие 2х1000кВА и точка. Правильно понимаю???

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #20 : 20 Червень 2012, 13:22:41 »
Правильно. И не стоит мутить со схемой выделяя отдельные секции 3 категории - ставь восьмерку на вводах ВРУ и все. Будет все второй категории - так проще. и надежней.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю