ДБН56 10.1.2 ЦПУ СПЗ встановлюється на об'єктах, де передбачені системи оповіщення лю-дей про пожежу та управління евакуюванням 4 та 5 типу (СО4 та СО5), а також у будинках житлово-громадського призначення умовною висотою понад 47 м, якщо їх клас наслідків (відповідальності) відповідає ССЗ за ДБН В.1.2.-14.
ДБН В.1.2.-14 Таблиця 1. Примітка 6. Для висотних будівель клас наслідків (відповідальності) приймається не меншим ніж:
СС-2 – для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м;
СС-3 – для будівель заввишки понад 100 м.
Нужно для начала уточнить у генпроектировщика Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди