Автор Тема: Небронированный кабель, как отпайка от магистрали к светильнику в зоне 21  (Прочитано 2484 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline frozentrone

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, сообщество.
Сам занимаюсь элктроснабжением.
Но по долгу службы пришлось влезть в освещение.
Итак....
Зона 21, по старому В-II...
Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками.
Высота установки светильников, коробок, магистралей - 2.5м.
Магистральный кабель - бронированный, медный.
Ответвительные коробки - взрывозащищенные.

Вопрос заключается вот в чем:
Можно ли небронированным (ВВГнг) кабелем сделать отпайку от ответвительной коробки до светильника.
Предварительно проложив ее в кусочке трубы (просто для механической защиты. Т.е. это не трубная проводка с вводом кабеля в светильник и коробку).


ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12 пп.1 говорит о том что кабель должен быть бронированный

ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12  пп.4 говорит о том что небронированный кабель можно прокладывать в стальных трубах, герметичных металлорукавах. Но не понятно, имеется ли  в виду трубная разводка, иди все же просто для механической защиты, и некоторые небольшие участки могут быть открыты.

ВСН 332-74 пункт 6.1 говорит что нельзя использовать.

Но я просто еще хочу кого-то узнать мнение.
Потому что сложно вводить кабель в светильник.
Участок очень короткий.

Спасибо за ответы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому что сложно вводить кабель в светильник.

Собственно, взрывозащита - это не защита оборудования и кабеля от взрыва, а защита помещения с взрывоопасной средой от оборудования, которое может активировать эту самую взрывоопасную среду. Коротнул кабель - здание взлетело на воздух. Поэтому кабель, светильники и соединения изолируются от пыльной среды. Оставляя незащищенный кусок, Вы множите на ноль остальную защиту (не совсем, конечно :) ).
Смотрите тип взрывозащиты светильников и подбирайте соответствующий кабель для стыковки.
Если светильник выполнен во взрывозащищенном исполнении, то должны быть предусмотрены вводы под соответствующим образом защищенный кабель.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2015, 13:26:59 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю