Автор Тема: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.  (Прочитано 5575 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как расчитать уставки релейной защиты кабельной линии от замыканий на землю? Применяется реле АЛ-4. Нейтраль глухозаземленная. Защита ставится на подстанции 35/10 и защищает КЛ 10кВ от этой ПС к РП 2х2000кВА.
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дайте пожалуйста однолинейную схему и данные по кабелю, трансформаторам. Если есть КЗ на шинах питающей подстанции, если нету то его необходимо будет рассчитывать. Еще было бы не плохо знать уставки вводных и секционной ячейки питающей подстанции.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нейтраль глухозаземленная
Це на лінії 10 кВ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверно уже разобрался.
На линии 10кВ нейтраль изолированная.
Iср.з.=Емкостной ток*на коэффициент надежности реле*на коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емк.тока.
Кажется так?
Остались вопросы:
1)По чувствительности это как то проверяется?
2)Если в этой КЛ каждая фаза- это одножильный кабель, то для определения емкостного тока суммировать длину этих трех одножильных кабелей или же брать только длину кабельной трассы?

Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том что будет не одна защита. Будут  ТО, МТЗ и земляная. Сейчас еще модно от перегрузок делать с нелинейной зависимостью, но тут зависит от однолинейной схемы где её ставить и от возможностей реле. Плюс селективность соблюсти необходимо.

Попробуйте почитать

http://yadi.sk/d/lFQykGuv2HeSY
http://yadi.sk/d/GeYgsqR42HeS8
« Останнє редагування: 01 Лютий 2013, 15:45:00 від cherkas »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто потребовал считать ЗЗЗ в сети 10 кВ с изолированной нейтралью?
Дело в том, что в Киеве по крйней мере так построена система 10 кВ , что эти уставки принимаются эмпирически в несколько ампер, чтобы она не срабатывала от емкости кабелей. В любом случае эта защита действует на сигнал.
Если нужны подробности, могу разузнать.
Поэтому и возник вопрос: А для чего собственно вообще ее расчитывать?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю