Автор Тема: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ  (Прочитано 10860 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

saha-gn

  • Гість
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #30 : 15 Липень 2008, 11:21:03 »
Вот не знаю
Есть такой вариант,
когда в помещении по расчету выходит мало светильников обльшой мощности их меняют на более сслабые и увеличивают их количество , следовательно растояние между ними уменьшится.
Хотя 2 по 58 это уже мало.
А на счет 3,5 метров ни где ни слышал.

saha-gn

  • Гість
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #31 : 15 Липень 2008, 11:25:33 »
1184-236=948
948*2*58=109 кВт
Предлагаю взять как до 100кВт коэфицент спроса равный 0,75
если точно 0,745.

saha-gn

  • Гість
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #32 : 15 Липень 2008, 11:26:39 »
Да у меня рабочий день закончился так что отключаюсь и домой.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #33 : 15 Липень 2008, 11:38:56 »
Цитата: G@S
РОБОЧЕЕ--1184шт.
АВАРИЙНОЕ-20%--236шт.
откуда взялась цифра 20%?

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #34 : 15 Липень 2008, 11:44:49 »
КАК РАСЧИТАТЬ КАБЕЛЬ НА 1 ряд к примеру 32шт-2х58?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #35 : 15 Липень 2008, 11:52:22 »
3 фазы: P=2*58*1,1*33= 4200 (33 для равномерной загрузки фаз)
I=4,2/0,66/0,9=7А
Сечение думаю выбрать не составит труда

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #36 : 15 Липень 2008, 11:52:38 »
Цитата: G@S
КАК РАСЧИТАТЬ КАБЕЛЬ НА 1 ряд к примеру 32шт-2х58?
сначала выбрать кабель по рабочему току, а потом проверить на падение напряжения до наиболее удаленного светильника. Может быть придется разбить линию по длине на два последовательных участка.
я знаю не все, а только половину

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #37 : 15 Липень 2008, 11:54:05 »
Цитата: Kirlos
откуда взялась цифра 20%?
не припомню но есть ... что аварийное принимается 20% от рабочего ???
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #38 : 15 Липень 2008, 11:55:31 »
хочеться глянуть первоисточник, т.к. я этого не встретил нигде. В нормах есть цифра 5%, но это та освещённость которую должно создавать аварийное освещение по отношению к нормируемой.
« Останнє редагування: 15 Липень 2008, 11:58:23 від Kirlos »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #39 : 15 Липень 2008, 12:05:31 »
может хто скажет -- за расстояние между рядами есть ли ограниченя? :(
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #40 : 15 Липень 2008, 12:08:43 »
G@S, ограничения только по технологии и смежным инженерным системам, не забываем о вентиляции, пожарной сигнализации, автоматическом пожаротушении, и есть еще 1 интересная штука как противопожарный отсек (в случае возникновения пожара падает, в прямом смысле этого слова, штора до какого-то уровня для предотвращения распространения дыма по всей площади)

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #41 : 15 Липень 2008, 12:12:05 »
а в связи с чем тебя беспокоит вопрос с растоянием?  болшое растояние может привести только к увеличению значения неравномерности освещения. ДБН "говорит":
4.9.   Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ
I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света -1,5, для работ разрядов
IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
т.е. установи ряды так как тебе нужно и проверь этот показатель. Таким образом ты поймёш можно так оставлять или нет

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #42 : 15 Липень 2008, 12:16:54 »
Цитата: Kirlos
4.9.   Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ
I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света -1,5, для работ разрядов
IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
т.е. установи ряды так как тебе нужно и проверь этот показатель. Таким образом ты поймёш можно так оставлять или нет

КАК ВСЕ ЕТО ПРОВЕРИТЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА???? ???
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #43 : 15 Липень 2008, 12:18:50 »
максимальная будет под светильниками, а минимальная посередине между рядами, а дальше вроде ясно

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: РАСЧЕТ СВЕТОВИХ ЛИНИЙ
« Reply #44 : 15 Липень 2008, 12:32:37 »
может у кого есть пример как все ето устроить (от щитков до светильников)???!!! ???
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю