Автор Тема: Ошибки в DIALux  (Прочитано 5867 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ошибки в DIALux
« : 23 Липень 2012, 22:00:46 »
Добрый день… Вопрос по расчету освещенности в программе DIALux… Сегодня делал расчет необходимого кол-ва светильников исходя из нормативной освещенности, так какие то проблемы вышли…

Суть вопроса – имеются санузлы в школах, нужно заменить светильники освещения… В итоге имеем умывальню в 3 м.кв. и санузел в 8-10 м.кв. Из светильников как для бюджета выбрал Ватровские НББ Селена-323. Нормативная освещенность исходя из требований ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и и скусственное освещение составляет 75 люкс.

Скачал на сайте производителя каталоги, базу под ПО, импортировал тип светильника в DIALux Express, еще перезвонил производителю и уточнил площадь светоотражающей поверхности, делаю расчет – и в итоге у меня получается, что на три квадратных метра мне нужно три светильника данного типа…

Скажем так – на практике я видел, как работают данные светильники, понимаю, о чем идет речь, но 3!!! светильника с лампами 60Вт на площадь в три квадрата – это перебор…

Кто что может сказать по данному поводу? Может, какая ошибка у меня была, может, база производителя «сырая»… В общем – сомневаюсь я…
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #1 : 23 Липень 2012, 22:04:31 »
Якщо використовуєте світильники під лампи розжарювання, то норма не 75, а 50 Лк.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #2 : 23 Липень 2012, 22:09:57 »
А из каких соображений? Вроде не встречал подобных примечаний / ссылок...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #3 : 23 Липень 2012, 22:18:15 »
Ну ви даєте, а як же п. 4.23 (підпункт "б") ДБН В.2.5-28-2006? Ось вам і "енергозбереження" в бюджетній сфері  ::)
А по сабжу, ви викладіть діалюксівський файл, форумчани пориються в ньому, можливо і знайдемо помилку.
« Останнє редагування: 24 Липень 2012, 01:11:13 від O.S. »

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #4 : 23 Липень 2012, 22:24:27 »
Виноват, не дочитал :-[
Спасибо за поправку...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #5 : 24 Липень 2012, 00:38:30 »
а раньше в СНиПе даже на две ступени было :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #6 : 24 Липень 2012, 13:09:17 »
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
ДБН В.2.5-28-2006 табл. 1
Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):
а)   на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;
б)   те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;
в)   на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.

Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ошибки в DIALux
« Reply #7 : 24 Липень 2012, 13:27:37 »
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
В ДБН В.2.5-28-2006 теж є подібна норма, але тільки для деяких розрядів робіт у промисловості (VI i VIII).
 
Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
Не VIII, а Ж1.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю