Автор Тема: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ  (Прочитано 3608 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
Как и кто если выполняли, прокладывал шлейфы сигнализации в помещении ЗРУ-6кВ? Провод экранированный или нет, НПБ88-2001 пишет что "12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок". А как определить превышают электромагнитные поля и наводки тот самый уровень? И какие датчики использовали?

 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #1 : 07 Серпень 2009, 19:25:33 »
Дымовики в металле (в России есть такие?), шлейф в трубе, заземление всего и не надо заморачиваться всякими измерениями.
ЗРУ одно же и не огромное, не накладно относительно. ИМХО.
Раз делал, прокатило.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #2 : 26 Квітень 2012, 00:28:16 »
Дополнительно. не по теме наводок, стоит располагать сети и датчики вне пределов досягаемости от шин РУ согласно п.1.7.74 ПУЭ. Фасадная часть камеры обеспечивает защиту человека, находящегося на полу. Так как монтаж производится на потолке, то  шины над камерами оказываются в пределах досягаемости. Предусматривал сетчатое ограждение и указывал о технике безопасности.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #3 : 26 Квітень 2012, 16:14:29 »
Как и кто если выполняли, прокладывал шлейфы сигнализации в помещении ЗРУ-6кВ? Провод экранированный или нет, НПБ88-2001 пишет что "12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок". А как определить превышают электромагнитные поля и наводки тот самый уровень? И какие датчики использовали?
Экранирование имеет смысл, если его есть куда подключить (я имею в виду ППК).
По опыту пристойно себя ведут извещатели Apollo (адресные) и Иста-Д (безадресные).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю