 ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ
 Проект выполнен на основании архитектурно-строительной и сантехнической частей и в соответствии с:
  ПУЭ, 7 Изд. «Правила устройства электроустановок»
  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
По степени надежности электроснабжения гостиница относится ко 2 категории..
Расчетная электрическая нагрузка составляет Рр=28кВт, Iр=50А cos(фи)=0,85. Учет электроэнергии предусмотрен в ВРУ 3-х фазным электрическим счетчиком Меркурий ART-03 5А 380/220 В.
Электроснабжение Гостиницы осуществляется от двух источников питания: основного источника ТП №15 по существующим опорам проводами СИП-4 4*50 и резервного (в объеме 20КВт) от ТП №36 отпайкой от существующей ВЛ-0.4кВ по ул. Гостинодворская, проводом СИП-4 4*16. Ввод в Гостиницу выполнить на отметке 2600. При этом расстояние от СИП до пешеходной дорожки должно быть не менее 3,5 метров. СИП проложить по стенам в ПВХ-трубе с использованием настенного зажима SO 125.
Для защиты резервной сети от токов короткого замыкания и защиты от перегрузок  на опоре установить прибор защитного отключения ПЗР2-3-63 на 63 А.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ.
(Сразу говорю провод такой большой потомучто, такие тех условия, там возможно в будущем будет электрокотел, вообщем так в ТУ написали) а вот резерва на 16 квадрат хватит?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #1 : 10 Липень 2008, 09:46:02 »
Вобще то, питание от резервного источника стоило выполнить кабелем равноценным основному - если он полностью резервирует нагрузку, то и сечением должен соответствовать.
Ну и мелкие оформительские погрешности - в одном месте
Цитата: saha-gn
Iр=50А
, в другом
Цитата: saha-gn
63 А
. Имею в виду, что размерность (амперы в данном случае) ВСЕГДА пишется через пробел (то есть как во втором случае) от числа
Цитата: saha-gn
(в объеме 20КВт)
здесь кроме отсутствующего пробела еще и киловатты неправильно обозначены.
Но в общем это конечно мелочи  :), а вот с сечением резервного кабеля я бы подумал.
я знаю не все, а только половину

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #2 : 10 Липень 2008, 10:14:16 »
Так вот именно он резервирует лишь на 20 кВт, так в ТУ сказано, а вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #3 : 10 Липень 2008, 10:24:38 »
Цитата: saha-gn
он резервирует лишь на 20 кВт
если именно 20 кВт, тогда конечно  :)
Цитата: saha-gn
вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?
правильно
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #4 : 10 Липень 2008, 10:34:18 »
saha-gn,
1. проект выполнен на основании ТУ №, дата и далее по тексту.
2. это пояснительная записка или просто пояснения к проекту?
3. а можно на ТУ взглянуть?

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #5 : 10 Липень 2008, 11:08:58 »
hi tech я их покажу но чуть позже.

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #6 : 10 Липень 2008, 11:26:33 »
вот ТУ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю