Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #15 : 28 Серпень 2008, 22:37:18 »
а cos какой принимаешь

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #16 : 03 Жовтень 2008, 10:18:20 »
Здраствуйте!

to Гость Константин:
    Суммарная нагрузка будет максимальная из любой фаз, т.е. 17,14А (8.05A + 9.09A).

А вообще, по расчету нагрузок розеток, принцип должеб быть такой: розетка - это оборудование расчитанное на определенную нагрузку, а максимальная нагрузка розетки (в зависимости от производителя розеток) - 10 или 16А. Так вот розетка (а соответственно и автоматический выключатель) должна выдерживать (из своих технических характеристик) любую нагрузку из подключаемого через нее оборудование. Соответственно, у вас такие варианты:

1) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х4=40А(63А  :) потому что на 64А не делают автоматы) - при 1-фазном питании 220В. При этом необходимо учесть, что в 1 автомат больше 2-х проводников запрещается ставить, значит надо будет ставить разветвительные коробки (количество которых будет завистеть от того как будет разводиться розеточная сеть). Также надо учесть сечение проводников до коробок и после.

2) 2 автоматических выключателя расчитанный на ток 10А(16А)х=25А(32А) - при 1-фазном питании 220В. Тут провода все одинаковые (1,5мм2 достаточно)

3) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х2=25А(32А) - при 3х-фазном питании 380В. Здесь придется подключать какие-то 2 розетки на одну фазу...

А в схемах вы указываете расчетные нагрузки и все...

P.S. Кстати, необходимость УЗО никто не отменял, а соответственно и их ставить придется......

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #17 : 03 Жовтень 2008, 11:35:35 »
Tomas, тут по поводу вариантов, предложенных вами сейчас начнется бурное обсуждение...
А то у меня в квартире 8 розеток на номинал 16 А, я боюсь даже представить какой автомат должен ставить.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #18 : 03 Жовтень 2008, 13:28:59 »
Да, хотелось бы от Tomasa получить ответ (по поводу 8 розеток). :)
Нужен такой раздел: "Ликбез".

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #19 : 06 Жовтень 2008, 10:12:43 »
:) а ответ про квартирные автоматы до ужаса прост: есть "стандарты" номиналов потребления на квартиры...  т.е. если раньше на квартиру ставили автомат на 16А и этого "хватало", то сейчас нормы потребления возрасли и квартирные щитки делают на 40А минимум (это Казаньэлектрощит так дает в этажных щитках, а в квартирные дает 63А), но приэтом учет потребляемой мощности не расчитывают, что к каждой розетке будет подсоединена 2хкиловатная нагрузка, тем самым ограничивают жильцов в потреблении электрической энергии, что не подходит для расчетов производственных зданий, где каждый источник эл. энергии должен выждерживать проектную (а зачастую и предполагать) мощность потребления.
по крайней мере на нашем предприятии мы всегда пользуемся такими принципами, а нашу продукцию покупают не только в России, но и за рубежом....

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #20 : 06 Жовтень 2008, 11:20:37 »
Насколько я Вас, Tomas, понял, то на каждую розетку (на которой написано 16А) Вы поставите автомат 16А (если это не квартира). То есть 8 розеток - 8 автоматов =-0? (Имею ввиду случай, когда к розетке не привязана конкретная нагрузка).

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #21 : 06 Жовтень 2008, 12:13:08 »
Что-то как-то все запутано. Ни один заказчик не захочет ставить на каждую розетку (без конкертной нагрузки) ставить отдельный автомат. Это какой же щит должен быть и какие кабельные трассы

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #22 : 06 Жовтень 2008, 12:33:51 »
нет конечно! можно и 10 розеток подлючить на 1 автомат, но вот вы подумайте, какой автомат надо будет ставить и какой по сечению будет первый провод к первой разветвительной коробке - это во первых; а во вторых - в случае короткого замыкания, сколько розеток у вас отключится одновременно? (правильный ответ: 10) :) вам это надо? вообще розетки (при их большом количестве), при подключении в щитке, должны быть разбиты на группы: зал, комната, коридор. Но опять же (может из-за этого и все ваши вопросы) - это все годится для промышленных помещений, а для квартир - ставьте 3-4 розетки на один автомат, но используя распред. коробки. Только готовьтесь ответить на вопрос заказчика: А почему, когда я включаю чайник у меня электричество в розетках пропадает (он ведь не считает, что уже включен: холодильник, стиральная машина, а еще хуже масляный обогреватель - как раз 4 шт, ну а если еще и розетки двойные...........).

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #23 : 06 Жовтень 2008, 13:50:14 »
сейчас смотрю  свод правил СП31-110-2003...

расчет для квартир:

...при количестве потребителей менее 10, коэфициент одновременности (табл. 6.2) - 0,8 при мощности до 14кВт (для квартир повышенной комфортности, а что еще нам надо ;)); 0,65 -  до 20 кВт и т.д.

согласно формулы, Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от
электроприемников квартир повышенной комфортности определяется по
формуле, кВт,:   

Pр.кв=Pкв*n*Kо

где:
Pкв   - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности;
n    - количество квартир;
Ко   - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности.

Отсюда видно, что если взять например 4 розетки (max по 10А, 2,2кВт), то в сумме - 8,8кВт(40А) + освещение прим. 1-2 кВт = 11 кВт max? при коф. 0,65 на квартиру будет расчитано: 11кВт*0,65=7,15кВт(32А). Ставите 2 выключателя на 25А с УЗО, 1 или 2 на освещение (2-4А) и вводной на 40А (можно его с УЗО вместо 2х розеточных). вот и все

А если Вы делаете нетиповой проект на квартиру, то от ВАШЕГО проекта будет делаться расчет для данного объекта.

Про ограничений на количество подключаемых розеток я тоже нигде не нашел, но тут надо уже подлючать принцип разумности...
И еще: пусть лучше будет запас, его никто не зметит, а вот за нехватку будут вспоминать долго и вряд ли хорошими словами  )))

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #24 : 06 Жовтень 2008, 13:55:01 »
Цитата: Tomas
1) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х4=40А(63А  Smiley потому что на 64А не делают автоматы)
Полный бред :thumbsdown:.
Для общежитий 1 розетка - 0,1 кВт (при их количестве до 100) и 0,08 кВт (0,06 кВт в России) - для административных и общественных зданий.
Поэтому 8 розеток в групповой линии - 0,8/0,64 (0,48 для России) кВт. Соответственно и автомата на 16(25) А хватит, а не 64А как у Вас.
Почитайте ДБН В.2.5-23-2003 (для Украины) или СП 31-110-2003 (для России).

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #25 : 06 Жовтень 2008, 13:57:32 »
Цитата: Tomas
Отсюда видно, что если взять например 4 розетки (max по 10А, 2,2кВт), то в сумме - 8,8кВт(40А)
:thumbsdown:

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #26 : 06 Жовтень 2008, 14:00:27 »
ну и сколько у вас получается на 1 розетку при 0,06? 0,27А )))))))))
что будете подключать? :)

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #27 : 06 Жовтень 2008, 14:06:23 »
Это не я придумал.
А если известно, что на эту розетку будет подключаться какая-то конкретная нагрузка, то это указывается в проекте. В противном случае - 0,06 кВт.

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #28 : 06 Жовтень 2008, 14:16:29 »
Если расчитывать на большое количество розеток (общежитие и т.п.), со всеми коэфициентами, то может и будет суммарная мощность такая маленькая, но вот Вы подумайте, почему у нас подстанции, ВРУ не выдерживают нагрузку? не из-за такого ли расчета с маленьким коэфициентом одновременности?
Для маленьких помещений с количеством розеток до 20 я бы порекомендовал все-таки расчитывать 10А на розетку...  

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #29 : 06 Жовтень 2008, 14:30:16 »
Эх, походили бы Вы по экспертизам да рассказали в облэнерго как надо считать ("по-своему")  :). После раза третьего (неудачного) считали бы как все.

 