а cos какой принимаешь

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #16 : 03 Жовтень 2008, 10:18:20 »
Здраствуйте!

to Гость Константин:
    Суммарная нагрузка будет максимальная из любой фаз, т.е. 17,14А (8.05A + 9.09A).

А вообще, по расчету нагрузок розеток, принцип должеб быть такой: розетка - это оборудование расчитанное на определенную нагрузку, а максимальная нагрузка розетки (в зависимости от производителя розеток) - 10 или 16А. Так вот розетка (а соответственно и автоматический выключатель) должна выдерживать (из своих технических характеристик) любую нагрузку из подключаемого через нее оборудование. Соответственно, у вас такие варианты:

1) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х4=40А(63А  :) потому что на 64А не делают автоматы) - при 1-фазном питании 220В. При этом необходимо учесть, что в 1 автомат больше 2-х проводников запрещается ставить, значит надо будет ставить разветвительные коробки (количество которых будет завистеть от того как будет разводиться розеточная сеть). Также надо учесть сечение проводников до коробок и после.

2) 2 автоматических выключателя расчитанный на ток 10А(16А)х=25А(32А) - при 1-фазном питании 220В. Тут провода все одинаковые (1,5мм2 достаточно)

3) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х2=25А(32А) - при 3х-фазном питании 380В. Здесь придется подключать какие-то 2 розетки на одну фазу...

А в схемах вы указываете расчетные нагрузки и все...

P.S. Кстати, необходимость УЗО никто не отменял, а соответственно и их ставить придется......

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #17 : 03 Жовтень 2008, 11:35:35 »
Tomas, тут по поводу вариантов, предложенных вами сейчас начнется бурное обсуждение...
А то у меня в квартире 8 розеток на номинал 16 А, я боюсь даже представить какой автомат должен ставить.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #18 : 03 Жовтень 2008, 13:28:59 »
Да, хотелось бы от Tomasa получить ответ (по поводу 8 розеток). :)
Нужен такой раздел: "Ликбез".

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #19 : 06 Жовтень 2008, 10:12:43 »
:) а ответ про квартирные автоматы до ужаса прост: есть "стандарты" номиналов потребления на квартиры...  т.е. если раньше на квартиру ставили автомат на 16А и этого "хватало", то сейчас нормы потребления возрасли и квартирные щитки делают на 40А минимум (это Казаньэлектрощит так дает в этажных щитках, а в квартирные дает 63А), но приэтом учет потребляемой мощности не расчитывают, что к каждой розетке будет подсоединена 2хкиловатная нагрузка, тем самым ограничивают жильцов в потреблении электрической энергии, что не подходит для расчетов производственных зданий, где каждый источник эл. энергии должен выждерживать проектную (а зачастую и предполагать) мощность потребления.
по крайней мере на нашем предприятии мы всегда пользуемся такими принципами, а нашу продукцию покупают не только в России, но и за рубежом....

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #20 : 06 Жовтень 2008, 11:20:37 »
Насколько я Вас, Tomas, понял, то на каждую розетку (на которой написано 16А) Вы поставите автомат 16А (если это не квартира). То есть 8 розеток - 8 автоматов =-0? (Имею ввиду случай, когда к розетке не привязана конкретная нагрузка).

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #21 : 06 Жовтень 2008, 12:13:08 »
Что-то как-то все запутано. Ни один заказчик не захочет ставить на каждую розетку (без конкертной нагрузки) ставить отдельный автомат. Это какой же щит должен быть и какие кабельные трассы

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #22 : 06 Жовтень 2008, 12:33:51 »
нет конечно! можно и 10 розеток подлючить на 1 автомат, но вот вы подумайте, какой автомат надо будет ставить и какой по сечению будет первый провод к первой разветвительной коробке - это во первых; а во вторых - в случае короткого замыкания, сколько розеток у вас отключится одновременно? (правильный ответ: 10) :) вам это надо? вообще розетки (при их большом количестве), при подключении в щитке, должны быть разбиты на группы: зал, комната, коридор. Но опять же (может из-за этого и все ваши вопросы) - это все годится для промышленных помещений, а для квартир - ставьте 3-4 розетки на один автомат, но используя распред. коробки. Только готовьтесь ответить на вопрос заказчика: А почему, когда я включаю чайник у меня электричество в розетках пропадает (он ведь не считает, что уже включен: холодильник, стиральная машина, а еще хуже масляный обогреватель - как раз 4 шт, ну а если еще и розетки двойные...........).

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #23 : 06 Жовтень 2008, 13:50:14 »
сейчас смотрю  свод правил СП31-110-2003...

расчет для квартир:

...при количестве потребителей менее 10, коэфициент одновременности (табл. 6.2) - 0,8 при мощности до 14кВт (для квартир повышенной комфортности, а что еще нам надо ;)); 0,65 -  до 20 кВт и т.д.

согласно формулы, Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от
электроприемников квартир повышенной комфортности определяется по
формуле, кВт,:   

Pр.кв=Pкв*n*Kо

где:
Pкв   - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности;
n    - количество квартир;
Ко   - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности.

Отсюда видно, что если взять например 4 розетки (max по 10А, 2,2кВт), то в сумме - 8,8кВт(40А) + освещение прим. 1-2 кВт = 11 кВт max? при коф. 0,65 на квартиру будет расчитано: 11кВт*0,65=7,15кВт(32А). Ставите 2 выключателя на 25А с УЗО, 1 или 2 на освещение (2-4А) и вводной на 40А (можно его с УЗО вместо 2х розеточных). вот и все

А если Вы делаете нетиповой проект на квартиру, то от ВАШЕГО проекта будет делаться расчет для данного объекта.

Про ограничений на количество подключаемых розеток я тоже нигде не нашел, но тут надо уже подлючать принцип разумности...
И еще: пусть лучше будет запас, его никто не зметит, а вот за нехватку будут вспоминать долго и вряд ли хорошими словами  )))

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #24 : 06 Жовтень 2008, 13:55:01 »
Цитата: Tomas
1) 1 автоматический выключатель расчитанный на ток 10А(16А)х4=40А(63А  Smiley потому что на 64А не делают автоматы)
Полный бред :thumbsdown:.
Для общежитий 1 розетка - 0,1 кВт (при их количестве до 100) и 0,08 кВт (0,06 кВт в России) - для административных и общественных зданий.
Поэтому 8 розеток в групповой линии - 0,8/0,64 (0,48 для России) кВт. Соответственно и автомата на 16(25) А хватит, а не 64А как у Вас.
Почитайте ДБН В.2.5-23-2003 (для Украины) или СП 31-110-2003 (для России).

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #25 : 06 Жовтень 2008, 13:57:32 »
Цитата: Tomas
Отсюда видно, что если взять например 4 розетки (max по 10А, 2,2кВт), то в сумме - 8,8кВт(40А)
:thumbsdown:

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #26 : 06 Жовтень 2008, 14:00:27 »
ну и сколько у вас получается на 1 розетку при 0,06? 0,27А )))))))))
что будете подключать? :)

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #27 : 06 Жовтень 2008, 14:06:23 »
Это не я придумал.
А если известно, что на эту розетку будет подключаться какая-то конкретная нагрузка, то это указывается в проекте. В противном случае - 0,06 кВт.

Tomas

  • Гість
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #28 : 06 Жовтень 2008, 14:16:29 »
Если расчитывать на большое количество розеток (общежитие и т.п.), со всеми коэфициентами, то может и будет суммарная мощность такая маленькая, но вот Вы подумайте, почему у нас подстанции, ВРУ не выдерживают нагрузку? не из-за такого ли расчета с маленьким коэфициентом одновременности?
Для маленьких помещений с количеством розеток до 20 я бы порекомендовал все-таки расчитывать 10А на розетку...  

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нужна небольшая подсказка
« Reply #29 : 06 Жовтень 2008, 14:30:16 »
Эх, походили бы Вы по экспертизам да рассказали в облэнерго как надо считать ("по-своему")  :). После раза третьего (неудачного) считали бы как все.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю