Помогите с рабочей схемой АВР на базе ATS010 (ABB). Используются два автомата ABB Tmax5N630 . На данный момент АВР собран по этой схеме
http://vladimir.moe.com.ua/GAL1/w/00.htmlhttp://vladimir.moe.com.ua/GAL1/w/01.html Проблема в том , что в схеме из каталога ABB не показаны ( не используются) дополнительные контакты состояния вводных автоматов ( № 11,12,14; и 95,96,98).
На старой работе пришлось один раз собирать аналогичный АВР с ATS 010, помнится пришлось устанавливать дополнительно перемычки на блоке для нормального режима работы ATS010 ( устранялась ложная сигнализация блока , вроде режима "Авотмат выкачен").