Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #15 : 28 Березень 2012, 14:44:43 »
Спасибо за пункт ПУЕ...значит надо примень кабель не меньше 4х10

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #16 : 28 Березень 2012, 15:21:20 »
Еще 2 вопроса по схеме:
1. Почему используются медные кабели?
2. Существуют ли кабельные сборки СК 7 и СК 9? я знаю только СК 3 и СК 5.
Входите тесными вратами

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #17 : 28 Березень 2012, 15:25:58 »
значит надо примень кабель не меньше 4х10
а какие номиналы автоматов в ТП? На какой номинал посадите этот кабель? Какая длина линии? Какие потери в линии?
На чьем балансе будет РУ-0,4кВ ТП?

И еще
А основная проблема в том что предохранителями нельзя оперировать (их можно втыкать, вынимать только без нагрузки или без напряжения)

Допустим пропало напряжение на 1-й секции....прибежал электрик (если это еще будет ЖЕК то фиг он прибежит), как он отключит нагрузку чтобы сделать переключения предохранителями?

А разве если отключится трансформатор, то надо переключения делать через перемычку, разве не проще в ТП включить секционник между секциями?
А откуда электрик ЖЕКа знает что там случилось с трансом? У него нет доступа в РУ-0,4 (если конечно РУ-0,4 не на балансе ЖЕКа). Электрик ЖЕКа видит только следствие - нет напряжения.
                     
« Останнє редагування: 28 Березень 2012, 15:41:21 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #18 : 28 Березень 2012, 16:05:43 »
По нагрузкам алюминиевые кабели не проходили, а разделить нагрузки на большее количество сборок не получалось. производитель сборок сказал, что делает сборки СК-7 и СК-9. Они же нам и размеры под них выдали, чтобы я фундаменты разработала.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #19 : 28 Березень 2012, 16:22:01 »
По нагрузкам алюминиевые кабели не проходили
Вместо 185 меди как правило можно взять 240 алюминий.
Входите тесными вратами

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #20 : 28 Березень 2012, 16:27:40 »
В ТП стоят номиналы 100 А, а уставки выставлены и 40А и 32А..смотря какая нагрузка. потери все просчитаны. Граница балансовой принадлежности в РУ-0,4 кВ ТП. На балансе у кого будет не знаю.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #21 : 28 Березень 2012, 16:30:31 »
Допустим пропало напряжение на 1-й секции....прибежал электрик (если это еще будет ЖЕК то фиг он прибежит), как он отключит нагрузку чтобы сделать переключения предохранителями?
Ну, если у домиков 3-я категория, то и необязательно, что электрик должен прибежать сию минуту и быстро попереключать, тем самым наражая себя на опасность

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #22 : 28 Березень 2012, 16:33:30 »
В ТП стоят номиналы 100 А, а уставки выставлены и 40А и 32А
Это по факту?

Как по мне, то садить мизерную нагрузку на ТП нецелесообразно, ибо придет час что будет некуда подключиться, хотя мощности транса еще будет хватать. Лучше поставить сборку и от нее уже запитать все те мизерные нагрузки.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #23 : 28 Березень 2012, 16:35:16 »
Вместо 185 меди как правило можно взять 240 алюминий.
ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400, то я уже не могу взять такие кабели, так как не будет сохранятся селективность. Просто это надо рассматривать весь объект, чтобы понять, почему приняты такие решения и такое оборудование

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #24 : 28 Березень 2012, 16:37:44 »
Эти мизерные нагрузки разбросаны по разным концам территории объекта, да еще и они все питаются по 2 категории, так что просто поставить сборку не получается.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #25 : 28 Березень 2012, 16:53:07 »
Конечно все это можно обсуждать долго и нудно.
Если вернуться к первоначальному вопросу - я бы просто не ставил те перемычки между сборками, все равно 3-я категория электроснабжения.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #26 : 28 Березень 2012, 16:56:52 »
ну, это Киевэнерго сказало, чтобы запитали сборки в цепочку и сделали 2 категорию до сборки, а уже после сборки на домик будет 3-я категория. вы правильно сказали, что изначально вопрос был в другом. То есть при такой схеме не нарушаю ли правила техники безопасности.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #27 : 28 Березень 2012, 17:00:45 »
Как я для себя поняла, что такая схема может быть просто ее чуть сложнее обслуживать, чем если были автоматы, переключатели, не было цепочки. Но у каждой задачи может быть несколько вариантов решения - все зависит от исходных условий и если решение не противоречит нормативам, то тогда неправильно говорить, что мое решение неправильное.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #28 : 28 Березень 2012, 19:32:39 »
С точки зрения техники безопасности я бы лучше поставил на вводе сборки переключатель 1-0-2 внутреннего типа. Тогда точно не подадут напряжение обратно на ТП.
А то насчет квалификации электрика всякое бывает (см. ссылку ниже, ответ 905)
http://eom.com.ua/index.php?topic=910.msg74550#msg74550

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #29 : 29 Березень 2012, 10:12:18 »
ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400
А я и не говорил что только нагрузка, потери увеличатся незначительно, а в послеаварийном режиме можно чтобы были до 10 %. С селективностью в данной ситуации вопросов тоже не должно возникнуть, и автомат 400 А можно ставить в начале линии АВВГ 4х240 (т.к. кабель в земле не обязательно защищать от перегрузки).

Извиняюсь конечно за назойливость  :)  просто моя фирма сейчас занимается и монтажом, и я знаю как смотрятся проекты в которых неучтены вопросы стоимости, как потом эти проекты приходится (мне в том числе) переделывать и пересчитывать.
« Останнє редагування: 29 Березень 2012, 10:22:22 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю