Как всегда,
Цитата: Generator от 15 Апреля 2013, 21:15:31 pm
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
Заранее благодарен .
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Если конструктивно, то косяков не видно.
И от себя:
- добавил бы таблицу (см. вложение ниже), хотя, в принципе, и ссылки твоей на типовой проект достаточно. Но требования в ПУЭ могут не совпадать с типовым, поэтому привожу табл. и ссылаюсь на ПУЭ
- трубы при пересечении кабеля не только с дорогами, но и коммуникациями, и показывать на плане, с указанием длин труб
- на счет глиняного кирпича. В нашем регионе уже давно вместо него используют ленту
- кабель марки АВВГ бывает с двумя классами изоляции: 0.66 кВ и 1 кВ. Необходимо указывать класс изоляции при прокладке АВВГ в земле