Автор Тема: подключение холодильной установки  (Прочитано 4191 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #15 : 14 Березень 2012, 23:51:49 »
Все нагрузки приведены выше,добавлена только Рр=320кВт (тех.пасп.),я не знаю как правильно взять понижающие коэффициенты, не тупо же сложить нагрузку по вводам.Если тупо ,то  по первому проекту вся отпущенная мощность ушла.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #16 : 15 Березень 2012, 15:32:42 »
 Вообщем  общались сегодня с холодильщиками. По проекту были две холодильные машины с водяным охлаждением конденсаторов .общая мощ-ть установленная  317кВт-Кс или Ки,вообщем  были подключены 2 установки с Р р=103кВт каждая.Сейчас взяли установку с воздушным охлаждением конденсаторов,причем одну с потребной мощностью 320кВт (388кВт мощ-ть холодоснабжения),холодильщики говорят ,что мощность потребляемая  д.б .в 1.9раза меньше мощности холодоснабжения. В техпаспорте -320кВт,а так как воздушное охлаждение,технология другая и на осушение требуется 110кВт мощности в летний и межсезонный период,чтобы каток работал круглогодично.Итого -180кВт дополнительно.Разве такое возможно? По Ту-450кВт на все . Какие коэффициенты можно ввести при расчетах Рр всего катка,не запрашиватьже дополнительно 180кВт?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #17 : 15 Березень 2012, 15:47:59 »
maik, сведи все данные по нагрузка в таблицу (в тексте не информативно), разбей нагрузку по категориям: освещение, силовое и холодильное оборудование - сразу все станет на много понятней, и из соотношения между этими категориям выбираешь Ки

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #18 : 16 Березень 2012, 23:40:55 »
maik, в первую очередь затребуй техническую документацию на оборудование на русском языке и официалное задание от технологов, на основании данной информации необходимо выполнить расчет потребляемой мощности на ТП.
Поддерживаю на 100%...
Не надо мучать себя, возьми от них бумагу, где прописано что, чего, кому и сколько... Кроме того, не забывай что на ТП, помимо катка, и другие потребители сидят.
Выложи тех. паспорт, хоть будет на что опереться)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю