Вообщем общались сегодня с холодильщиками. По проекту были две холодильные машины с водяным охлаждением конденсаторов .общая мощ-ть установленная 317кВт-Кс или Ки,вообщем были подключены 2 установки с Р р=103кВт каждая.Сейчас взяли установку с воздушным охлаждением конденсаторов,причем одну с потребной мощностью 320кВт (388кВт мощ-ть холодоснабжения),холодильщики говорят ,что мощность потребляемая д.б .в 1.9раза меньше мощности холодоснабжения. В техпаспорте -320кВт,а так как воздушное охлаждение,технология другая и на осушение требуется 110кВт мощности в летний и межсезонный период,чтобы каток работал круглогодично.Итого -180кВт дополнительно.Разве такое возможно? По Ту-450кВт на все . Какие коэффициенты можно ввести при расчетах Рр всего катка,не запрашиватьже дополнительно 180кВт?