Всім привіт
Підскажіть будь-ласка, якщо я підключаю світильники евакуаційного освітлення до мережі робочого освітлення (таким чиноим коли зникає основне освітлення вмикається аварійне) чи потрібно використовувати вогнетривкий кабель? Світильники аварійного освітлення з вбудованою акумуляторною батареєю. Мережа робочого освітлення виконана ВВГнгд.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=8323.0
Короче кажучи там написано багато но ... Я так зрозумів з логіки пожежників, що до ВВГ нгд (кабель робочого освітлення) прикрутити вогнетривкий кабель в місці де живлення не відключається під час нормальної експлуатації будівлі і тоді вони знайдуть в проекті всі знайомі для себе букви - такі як внормативних документах (так буде менше питань).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, в каждом разделе проекта объекта есть "пожарный" раздел, будь то АС (АР), ВК, ЕО, ЕМ...
Отсюда Вы обязаны знать, а не
так буде менше питань
ну если конечно Вас интересует как минимум "-" 30% от стоимости проектных работ (не зарплаты).
O.S., выдал ссылку (!), где обмусоливаливался сей вопрос - штудируйте с нормами под рукой.
ЕО, ЕМ и иже с ними - не только закон господина Ома, который и то имеет ограниченное применени  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не хочу с Вами спорить потому как читая выше упомянутые нормы можно далеко зайти приведу пример: я подключу светильники огнестойким кабелем 30 мин до того же автомата что и рабочее освещение (для того что бы огнестойкость линии была одинакова от щита  до светильника) тогда меня обвинят что я совместил щиты рабочего и аварийного освещения, а мне нужно всего только подключится согласно пункта 4.14 ДБН В.2.5-23:2010.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
до ВВГ нгд (кабель робочого освітлення) прикрутити вогнетривкий кабель в місці де живлення не відключається під час нормальної експлуатації будівлі
На мою думку, при 3-провідній схемі підключення світильника евак. освітлення це нормальне рішення. Правда, при такій схемі ваше аварійне освітлення буде горіти цілодобово. В приміщеннях з природним освітленням це видається дещо неекономним.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=8323.0

Хоть и все накинулись на Сугура, я хотел бы его поддержать.
1. Основным аргументом за огнестойкие кабеля было "Согласно НАПБ А.01.003-2009  4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.4.2.3. Электроснабжение СО осуществляется по І категории надежности согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) от двух независимых источников энергии: основного - от сети переменного тока, резервного - от аккумуляторных батарей и т.п.."
Читаем дальше "(СО) - комплекс технічних засобів та організаційних заходів, за допомогою якого забезпечується повідомлення людей, які перебувають у будинку, про виникнення пожежі, а також управління їх евакуацією."
Та что же обеспечивае оповещение людей: табло с надписью или кабель? При повреждении кабеля табло (СО) свободно будет функционировать.
2. Что касается п. 1.28 НАПБ Б.06.004-2007 то его нужно рассматривать совместно с разделом 2, в котором определены помещения на какие распространяется данный порядок. В вопрсе реч шла про пром предприятие. Согласно табл.1 п.13 этот порядок применим  для  "Виробничі будинки категорії В за вибухопожежною небезпекою:".
3. Если подходить с позиции логики, то требование прокладки огнестойких кабелей к эвакуационному освещению оправдывает себя только в случае если в качестве второго источника питания используется второй ввод в здание.
Согласно п. 6.1.23 ПУЕ, наличие аккумуляторных батарей для пит. эвакуационного освещ обязательно только для " виробничих будівлях без при¬родного освітлення"  во всех остальных случаях (кроме п.6.1.25) "Живлення світильників аварійного освітлення у вироб¬ничих і громадських будівлях і на відкритих площах має бути незалежним від живлення світильників робочого освітлення і виконуватися при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів, а при одному вводі - са¬мостійними лініями, починаючи від увідного розподільного пристрою."

« Останнє редагування: 04 Березень 2012, 19:52:39 від shtuch1 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Акумуляторний світильник вмикається тільки тоді коли зникне напруга в лінії живлення.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, не хочу каркать, но вот когда при пожаре (не дай Бог!) из общественного здания не смог свалить посетитель (отрубили основное) и по нормам вроде не надо было эвакоосвещение, или кабло простое проложили - не суть, вот тогда и вспомнишь треп на форуме.
Ну да ладно, мы все сильны задним умом.

А как, куда и чего подключать - проектное решение инженера-проектироващика. Главное поставить правильную задачу и найти решение не снижающее нормативных требований.

ИМХО.
Удачи, а то еще опять нарвусь ... :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Акумуляторний світильник вмикається тільки тоді коли зникне напруга в лінії живлення.
А, так якщо ви берете світильник непостійної дії -- то взагалі ідеальний варіант. Просто таке рішення не дуже поширене, оскільки зазвичай використовують світильники постійної дії для аварійного освітлення. 

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аварійне освітлення передбачається окремими від робочого освітлення світлодіодними світильниками з вбудованими акумуляторами (час роботи від акумулятора близько 12 годин по паспорту)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Акумуляторний світильник вмикається тільки тоді коли зникне напруга в лінії живлення.
il85, я бы не стал подключать аккумуляторный светильник от сети рабочего освещения. На ночь рабочее освещение будет отключено и светильник будет работать от АБ, которые имеют определенный ресурс (обычно около 1000 циклов разряд-заряд), т.е. через 2-3года они просто накроются. Я думаю, что данные светильники, все-таки, лучше подключать от сети аварийного освещения, которое в ночное время используется как дежурное или охранное освещение.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На ночь рабочее освещение будет отключено и светильник будет работать от АБ
Ні, тому що
до ВВГ нгд (кабель робочого освітлення) прикрутити вогнетривкий кабель в місці де живлення не відключається під час нормальної експлуатації будівлі

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю