Здравствуйте! Коллеги, может кто подскажет, как герметизировать трубную разводку во взрывоопасном помещении.По  Л-3005 - пенька на суриковом растворе,фум и т.д.(лист 10),но Л-3005 не для взрывоопасных зон  :( (кто бы пораздельное содержание сваял для ВСН332-74 ::) ).  Заранее спасибо.
« Останнє редагування: 27 Грудень 2011, 10:08:02 від Юниор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #1 : 27 Грудень 2011, 11:23:08 »
как герметизировать трубную разводку во взрывоопасном помещении
Залежить від класу вибухонебезпечної зони .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #2 : 27 Грудень 2011, 11:37:15 »
Рассыпается и "фасуется" гранулированное вещество  .Технолога не дали >:(, сам определил ,как класс 21 зона В-II Т6, пож. П-ІІ.
Кстати где посмотреть УГО взрывозащищ.оборудования(выключатели,светильники и проч. на планах)?

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #3 : 27 Грудень 2011, 16:40:27 »
Quote (selected)
Залежить від класу вибухонебезпечної зони
Підкажіть будь-ласка документ і пункт.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #4 : 27 Грудень 2011, 16:59:19 »
Підкажіть будь-ласка документ і пункт.
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.11 ... 4.8.31 та ВСН332-74
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #5 : 28 Грудень 2011, 15:08:19 »
Дякую! Але питав у знайомих монтажників, кажуть,що трубну розводку можна ще й зварюванням -наскільки бачив нормативку,такого не зустрічалося =-0. І до речі,ВБВ,який рекомендують-до 6кВ, а якщо треба 0,4кВ, нащо такий перезапас?
« Останнє редагування: 28 Грудень 2011, 15:37:38 від Юниор »

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #6 : 28 Грудень 2011, 15:40:33 »
ВБВнг

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #7 : 29 Грудень 2011, 09:17:00 »
ВБВ,який рекомендують-до 6кВ, а якщо треба 0,4кВ, нащо такий перезапас?
При прокладці в трубах , для чого гнати броньований ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #8 : 29 Грудень 2011, 18:05:09 »
НПАОП 4.8.26 ... та у приміщеннях зон 20 та 21 рекомендується застосовувати спеціальні кабелі(ВБВнг)-хотілося б не ускладнювати зайвий раз собі роботу,застосовуючи труби :(

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: герметизация трубной разводки
« Reply #9 : 16 Січень 2012, 09:47:10 »
Извините, доредактирую #6.В ВСН322 оказывается другие ТУ
Quote (selected)
Приложение1.Силовые кабели марок ВБВ и АВБВ (ТУ 16.06-357-69 и ГОСТ 5.1596-72) соответственно с медными и алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке предназначены для открытой прокладки в электрических сетях при номинальном рабочем напряжении до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока.
,во вложении #6 - другие ТУ,-сразу не разобрался.

 