Автор Тема: ПУЕ 2010 п. 2.3.67  (Прочитано 4022 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« : 14 Липень 2012, 06:45:48 »
Всім привіт.
Чомусь в даному пункті безальтернативно написано зб лоток при зближенні КЛ з заземленою опорою тому в мене виникло питання чи можна замінити зб лоток на металеву або ізолюючу трубу? Умови такі - ПЛ 10кВ і біля неї хочу прокласти КЛ 10 кВ на відстані 4 м від опори.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #1 : 16 Липень 2012, 00:16:41 »
В ПУЕ 87 року дозволялось зменшувати відстань до 2м без додаткових заходів. А зараз як можна замінити зб лотки?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #2 : 16 Липень 2012, 08:04:42 »
Поклади кабель в будь-який інший футляр і це рішення узгодь з обленерго.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #3 : 23 Серпень 2013, 14:08:06 »
Відстань по горизонталі в просвіті від КЛ  до підземної частини опори ПЛ напругою до 1 кВ, опори контактної мережі або опори звязку має бути не меншою ніж 1м, а в разі прокладання кабелю на ділянці зближення в неметалевій трубі достатної механічної міцності-0,5м.
ПИТАННЯ: до підземної частини опори ПЛ напругою до 1кВ - це мова йде за опори ПЛ-0,4кВ, чи за опори контактної мережі?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #4 : 23 Серпень 2013, 16:40:50 »
Напруга контактної мережі міського транспорту помоєму постійного струму 600В і тому вона підпадає також під даний пункт. Тільки Вам потрібно звернути увагу на захист кабелю від блукаючих струмів якщо робите щось біля трамвайних колій.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю