Здравствуйте, прошу совет  по следующему вопросу:
Выполняем монтаж внутриплощадочных  сетей жилого комплекса. От КТП в щитовые секций (подъездов) входят кабели АВВГ 4х240. Выбор сечения производился, исходя из расчета ΔU.
Заказчик закупил ВРУ секций у победителя тендера  на поставку щитов, в принципе, уважаемого производителя, но, сами понимаете, главный критерий – цена вопроса.
Теперь по сути проблемы:
- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;
- для РЕN жил возле рубильника в верхней части ВРУ установлена шина на 2х изоляторах с 1  отверстием под болт М10 (для двух вводных кабелей!), от которой проводом 2хПВ3 35 мм2 брошена перемычка на N шину;
- РЕ шина выполнена стальной, меньшего сечения, укреплена на шпильках М8, перемычка РЕ – N отсутствует.
Вопрос, насколько я буду неправ, если выставлю Заказчику (который, кстати требует 5-ти летнюю гарантию на монтаж) следующие хотелки:
- Наличие шины РЕ (ГЗШ) в сечении, эквивалентном 240 мм2 по алюминию;
- Наличие перемычки «РЕ – N» аналогичного сечения;
- Возможность подключения РЕN жил кабелей к шине РЕ на независимые болты М16 (отверстия в оконечниках 240 квадрат – 16 мм);
Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем  и разрешения. Но это – стандартное решение.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
jang, ваши требования правомерны. К тому же РЕ шина должна быть соединена с корпусом, N - изолированна.
Алюминиевые кабели нужно опрессовывать медными лужеными наконечниками при подключении к медным шинам, или использовать переходные шинки медь-алюминий.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Теперь по сути проблемы:
- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;

Приемлемое решение
Quote (selected)
- для РЕN жил возле рубильника в верхней части ВРУ установлена шина на 2х изоляторах с 1  отверстием под болт М10 (для двух вводных кабелей!), от которой проводом 2хПВ3 35 мм2 брошена перемычка на N шину;
Перемычка не соответствует сечению. Сечение должно быть 180 по меди
Quote (selected)
- РЕ шина выполнена стальной, меньшего сечения, укреплена на шпильках М8, перемычка РЕ – N отсутствует.
Не вполне понятное выражение сечение. По стали должно быть порядка 80х4
Quote (selected)
Вопрос, насколько я буду неправ, если выставлю Заказчику (который, кстати требует 5-ти летнюю гарантию на монтаж) следующие хотелки:
Почему не правы. Если вы в опросном листе на оборудование, задавали параметры, то и должны получить в соответствии с параметрами.


Quote (selected)
Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем  и разрешения. Но это – стандартное решение.
Смотрите
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По стали должно быть порядка 80х4
Мало. Мінімум 100*10 (п. 1.7.128 ПУЕ)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;

я думаю, маловато будет, для сечения 240мм2 идет наконечник под винт минимум М12
http://www.techelectro.ru/prod/lugs/tml/

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем  и разрешения. Но это – стандартное решение.


Не медными а Алюминиево-медные наконечники Al-Cu наконечники
http://www.ati.com.ua/alyuminievo-mednie-nakonechniki-al-cu_bbc_757367.html

ВСН
Глава 4.4
и Приложение 5
« Останнє редагування: 05 Лютий 2012, 22:14:53 від Anatoliy57 »

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards


Не медными а Алюминиево-медные наконечники Al-Cu наконечники
http://www.ati.com.ua/alyuminievo-mednie-nakonechniki-al-cu_bbc_757367.html

ВСН
Глава 4.4
и Приложение 5


Вопрос о возможности применения именно медных луженых - тип DT!
Когда-то искал алюмо-медные 240мм2 у поставщиков по наличию - лучший результат был со сроком поставки 4 недели   :(
Настойчивость именно такой постановки вопроса вызвана помимо доступности наконечников DT возможностью подключения алюминиевых наконечников к выводам автоматических выключателей (луженая медь) и, более того, существуют обжимающие контакты для многожильных кабелей без необходимости оконцевания последних, в т.ч. и алюминиевых (тоже луженая медь).
А значит контакт "алюминий-переходное покрытие-медь" имеет право на применение
« Останнє редагування: 06 Лютий 2012, 02:12:45 від jang »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то искал алюмо-медные 240мм2 у поставщиков по наличию - лучший результат был со сроком поставки 4 недели   :(

Ведь когдато не сейчас.
Инет завален этими наконечниками. до 300 мм2
Да даже тоже Одесский кабельный.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему не правы. Если вы в опросном листе на оборудование, задавали параметры, то и должны получить в соответствии с параметрами.

А вот это и есть САМЫЙ ВАЖНЫЙ вопрос в данной ситуации. По своему опыту изготовителя я прекрасно знаю как могут быть заказаны ВРУ:
 - вариант первый - по телефону с указанием типа - пример ВРУ1-10-54 или типо того и ВСЕ - больше никаких данных.
- второй вариант - ТИПО ЕСТЬ ПРОЕКТ - где опять же нарисован квадратик ВРУ без указания СЕЧЕНИЯ вводных и отходящих кабелей.

И такого цирка очень много....Причем тайна количества и сечения кабеля охраняется как военная или как пин-код от кредитной карточки. Кстати - это самый первый вопрос который вам должен задать ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВРУ.

Ну а если при заказе оборудования был НОРМАЛЬНЫЙ проект, то Ваши притензии вполне правомерны
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оффтоп
Чесно кажучи не розумію, як таке виходить, що цитата підписана не її автором. Як от у попередньому повідомленні. Вже не перший раз таке бачу.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
Чесно кажучи не розумію, як таке виходить, що цитата підписана не її автором. Як от у попередньому повідомленні. Вже не перший раз таке бачу.
Меня тут попросили разобраться с неверной подстановкой автора цитаты при цитировании выделенного текста. Дублирую результаты исследования сюда:
На самом деле, всё нормально, просто внимательней нажимайте на ссылку "цитировать выделенное" - ее надо нажимать в том посте, который цитируется. Если выделить текст в одном посте, а нажать на "цитировать выделенное" в другом - то подпись авторства цитаты будет неверной.
(http://eom.com.ua/index.php?topic=17.msg12946#msg12946)

Yukkko

  • Гість
А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?
половина фазных, однако, как минимум  :) (ПУЭ)
Цитата: jang link=topic=10038.msg71673#msg71673 ребят, автор пишет, что date=1328443442
отверстия в оконечниках 240 квадрат – 16 мм
, так что 12 не прокатит  :)
jang, насчет 
перемычки «РЕ – N» аналогичного сечения;
норм не припомню, просто даже вопроса такого не возникало.... =-0, что называется все делают так по-умолчанию  :), с наконечниками все в порядке, но Electro2, прав на все 100! если не было конкретики в опросном, то и спрашивать не с кого.... :'(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А минимальная толщина шины РЕ во ВРУ нормируется?
п. 1.7.128 ПУЕ

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо прикрутити алюмінієві наконечники до мідної шини підставивши металеві шайби? Так не можна?

 