Здравствуйте, прошу совет по следующему вопросу:
Выполняем монтаж внутриплощадочных сетей жилого комплекса. От КТП в щитовые секций (подъездов) входят кабели АВВГ 4х240. Выбор сечения производился, исходя из расчета ΔU.
Заказчик закупил ВРУ секций у победителя тендера на поставку щитов, в принципе, уважаемого производителя, но, сами понимаете, главный критерий – цена вопроса.
Теперь по сути проблемы:
- для подключения фазных проводов выводы перекидного рубильника производитель нарастил медными шинками с отверстиями под болт М10;
- для РЕN жил возле рубильника в верхней части ВРУ установлена шина на 2х изоляторах с 1 отверстием под болт М10 (для двух вводных кабелей!), от которой проводом 2хПВ3 35 мм2 брошена перемычка на N шину;
- РЕ шина выполнена стальной, меньшего сечения, укреплена на шпильках М8, перемычка РЕ – N отсутствует.
Вопрос, насколько я буду неправ, если выставлю Заказчику (который, кстати требует 5-ти летнюю гарантию на монтаж) следующие хотелки:
- Наличие шины РЕ (ГЗШ) в сечении, эквивалентном 240 мм2 по алюминию;
- Наличие перемычки «РЕ – N» аналогичного сечения;
- Возможность подключения РЕN жил кабелей к шине РЕ на независимые болты М16 (отверстия в оконечниках 240 квадрат – 16 мм);
Ну и вопрос на десерт: - можно ли опрессовывать алюминиевые кабели медными лужеными оконечниками типа DT при подключении к медным шинам – прямого запрета не нашел, как, впрочем и разрешения. Но это – стандартное решение.